讨论个汽水反洗滤池的问题
realyubin
realyubin Lv.5
2010年08月25日 17:03:52
来自于水处理
只看楼主

可否将设计的BAF滤池中的陶粒滤料改为石英砂滤料,滤料高度调整为1-1.5m(水池高度也调整),去掉单孔膜曝气器,这样的砂滤池汽水反洗设计是否合理:o[ 本帖最后由 realyubin 于 2010-8-25 17:16 编辑 ]

可否将设计的BAF滤池中的陶粒滤料改为石英砂滤料,滤料高度调整为1-1.5m(水池高度也调整),去掉单孔膜曝气器,这样的砂滤池汽水反洗设计是否合理:o

[ 本帖最后由 realyubin 于 2010-8-25 17:16 编辑 ]
免费打赏
realyubin
2010年08月31日 09:39:43
12楼
我只是设计不同于V行滤池的汽水反洗砂滤池,仅是过滤,不用微生物处理。滤池采用上进水下出水的形式,上半部分采用普通快滤池,下半部分采用BAF形式(不含单孔膜曝气器),不知是否合适?
回复
lmt2008
2010年09月03日 15:44:13
13楼
对,同意10#楼的意见!
但是还是帮楼主顶贴吧!:victory:
回复
patrick-163
2010年10月31日 13:43:14
14楼
貌似普通快滤池和上进水的BAF在形式上没啥区别啊