记得有人说过功率较小的电动机可以不加热继电器保护,有哪位知道是那个规范或图集上有说明么,小于多少KW的可以不加热继?
记得有人说过功率较小的电动机可以不加热继电器保护,有哪位知道是那个规范或图集上有说明么,小于多少KW的可以不加热继?
2楼
我没见过哪个规范有小电机不用过载保护的热继电器。
从价值上分析,一个热继电器才10来块钱,最小的电机(玩具电机除外)也会超过10多元,个人意见,有条件装热继电器的就要装,只有好处没有坏处。
当然,家用的电扇等好多是没有过载保护的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-25 17:36 编辑 ]
回复
3楼
呵呵,找到了!
《通用用电设备配电设计规范GB50055-93》 第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。
回复
4楼
l楼上的已经说得很清楚了,学习了:loveliness:
回复
5楼
《全国名用建筑工程设计 技术措施》上面关于低压电动机的保护规定:额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。
我们自己做的话都会装,只有单相的小电机(0.55kW)以下就不装。只有好处没有坏处。
回复
6楼
明白楼上说的了,谢谢了,
回复
7楼
不错,自学能力较强--“自问自答”--鼓励一下
回复
8楼
学习学习:call:
回复
9楼
通用用电设备配电设计规范GB50055-93》 第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;
回复
11楼
呵呵···学习了····
回复