现有一工程,用户要求所有出线均加装考核计量CT并配电能表断路器壳架电流100A、 250A、 400A 、630A不装考核计量CT时我们这一般分别按 200mm 200mm 400mm 400mm考虑请问加装考核CT后 这4种出线单元的高度要调整为多少

现有一工程,用户要求所有出线均加装考核计量CT并配电能表
断路器壳架电流100A、 250A、 400A 、630A
不装考核计量CT时我们这一般分别按 200mm 200mm 400mm 400mm考虑
请问加装考核CT后 这4种出线单元的高度要调整为多少
免费打赏
lingxuct
2010年08月25日 17:44:55
2楼
CT的体积不大,可以在抽屉内装下,问题是电能表用什么型号的,普通DT(DS)型是装不下的,如果装多功能电子表(我们是装这种,上海华建产的),可以装在抽屉面板上。

如果装ST(DS)型老式机械表,建议把表装在垂直分支母线罩的背后(柜上另加装表的象门一样可动的安装板),CT装在电缆室(电缆引线穿过CT),这样,抽屉内就没有表用的二次线了(电压线在接电缆的接线铜排打一小螺丝孔)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-25 17:46 编辑 ]
回复
ztjoyo
2010年08月25日 19:14:14
3楼
谢谢LS解答,就是说100A的开关装计量CT再加多功能电表(反正体积最小的就行)200mm的高度能装得下吧。
回复
gigi0201
2010年08月26日 10:30:22
4楼
2#正解 这种低压计量一般都是装在柜子上方的面板上 现在装的电表应该三相四线多功能表居多
回复
lingxuct
2010年08月26日 11:57:18
5楼

抽屉内电压回路别忘记装熔丝。
回复
state-grid
2010年08月31日 20:15:14
6楼
CT直接穿在出线电缆上就可以了,或车把CT放在抽屉里,一般SDH和LMZ的CT都能放下,电表可装在柜子后门上,还需要二次插件,在断路器合闸前要确保二次插件已插好,防止CT开路,我们公司630的抽屉做成600mm的