对电气的一些基本概念和原理不是很清楚请教一下:到底什么是正序,负序和零序啊?可不可以这么理解:在一个平面坐标系中画三条正弦曲线(A,B,C),如果A超前于B 120度,B超前于C 120度,就是正序;反之就是负序;如果三条正弦曲线合在一起了成一条线了就是零序?
对电气的一些基本概念和原理不是很清楚
请教一下:到底什么是正序,负序和零序啊?
可不可以这么理解:在一个平面坐标系中画三条正弦曲线(A,B,C),如果A超前于B 120度,B超前于C 120度,就是正序;反之就是负序;如果三条正弦曲线合在一起了成一条线了就是零序?
2楼
一言难尽!
你这样理解........也行吧!
回复
3楼
不对吧.起码不准确.
回复
4楼
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零。
而两相短路时基本没有零序电流,所以,Y形接法的变压器、电动机或电容器,都可以增加零序电流保护,来防止绝缘老化后,消除单相对地短路对系统造成的破坏。chj
[
本帖最后由 chj741008 于 2010-8-26 11:57 编辑 ]
回复
5楼
学习了但是还有点没没明白
回复
6楼
顶4楼,非常正确
回复
7楼
对称三相电在"正序"和"负序"两种相序时, 它们的相量和为零, 而在"零序"时的相量和不为零,为一相的三倍.(通过相量图可以得出)
回复
8楼
4楼老兄的回答在网上很多地方都可以看到,但还是不能明白。
当三相电不对称运行时就可以分解成正序,负序和零序。画图的话也能画出来,但还是不明白到底什么是正序,负序和零序啊。
不明白!!
回复
9楼
楼主,你的理解是可以的!
回复
10楼
如果有图就更好理解了,还是迷迷糊糊的!
回复
11楼
搂住好样的,继续努力发更多更好的资料,大家共同进步。
回复