求助同行:电流二次回路接地采用接地端子接地对吗?有没有标准规定不能采用接地端子接地,10KV开关柜的二次接地选用接地端子的话,接地端子就安装在二次元件室了,对于运行巡检人员来说是不是很危险?

求助同行:电流二次回路接地采用接地端子接地对吗?有没有标准规定不能采用接地端子接地,10KV开关柜的二次接地选用接地端子的话,接地端子就安装在二次元件室了,对于运行巡检人员来说是不是很危险?
免费打赏
houzaixiang
2010年10月18日 21:44:57
12楼
它的电流端子接地还是通过在线接在柜子里的接地排上,在二次元件室是为了方便检修测量等
回复
state-grid
2010年10月18日 22:13:02
13楼
我们是在继电器室电流端子上用BVR2.5平方与柜体相接,貌似在电缆室接地的话更安全
回复
zyz8438
2010年10月18日 22:23:39
14楼


同意区管的观点。

个人认为CT二次在开关柜(开关场)电缆室CT根部接地比较安全。
而PT的二次接地,建议在继电保护室一点接地,在开关场不建议接地。
回复
hualijialj
2010年10月19日 17:18:01
15楼
一般高压柜在CT二次接地不在继电器室,CT侧(电缆室)直接接地了。
同意区管的观点。

个人认为CT二次在开关柜(开关场)电缆室CT根部接地比较安全。
而PT的二次接地,建议在继电保护室一点接地,在开关场不建议接地。
回复
wangchungen
2010年10月19日 18:28:18
16楼
希望有经验的朋友们给予帮助
回复