小区低压配电柜内的电缆是否需要安装热缩型电缆头?
qb0823
qb0823 Lv.2
2005年12月11日 13:24:14
只看楼主

  各位朋友:现本人安装一住宅小区的配电工程,在配电房内低压配电柜中的各单元使用的电缆是1KV/YJV四蕊电缆。监理人员要求各条电缆一定要安装热缩型电缆头。所以我请教大家是否真的一定需要安装,关于这方面的要求在那本的规范中有。请大家指教指教。

  各位朋友:现本人安装一住宅小区的配电工程,在配电房内低压配电柜中的各单元使用的电缆是1KV/YJV四蕊电缆。监理人员要求各条电缆一定要安装热缩型电缆头。所以我请教大家是否真的一定需要安装,关于这方面的要求在那本的规范中有。请大家指教指教。
免费打赏
石大头
2005年12月11日 15:07:08
2楼


低压电缆不需要!!
回复
jikeyll
2005年12月11日 15:52:00
3楼
请楼主明示规范出处,也好椐理力争。市场上的1KV热缩电缆头附件是用在何处。
回复
jia-1979
2005年12月11日 18:10:47
4楼
热缩?低压好象没有吧,最多拿个橡胶塑套热缩到线鼻子哪.够不上热缩电缆吧
回复
qb0823
2005年12月11日 23:41:05
5楼
多谢上位,可能是我说得不够清楚,我的意思是说:1KV/YJV四蕊电缆和低压配电柜连接时是否需要安装热缩型分线头套和线套管。再请大家多指教。
回复
wydq2006
2007年04月05日 19:54:48
6楼
不需要,压接就可以了
回复
wutaixiong
2007年04月12日 17:52:22
7楼
根据地方规定!
在上海,供电部门一般是小于16平方以下的不用安装热缩型电缆接头,25平方以上的必须安装,也有一些企业的内部供电不按照这个执行,如果是供电局负责维护的,肯定要装的!
回复
yangdedi
2007年04月18日 23:30:29
8楼
低压电缆头没有什么严格要求,可以热塑,也可以干包也可以不做头,要求热塑可能是出于美观考虑吧。
回复
iask
2007年04月19日 08:47:48
9楼
一般都用热缩啊,这难道还有什么问题?
回复
bjyy1991
2007年04月19日 16:49:19
10楼
个别地方供电局有强制要求必须使用,
回复

相关推荐

APP内打开