600*350风管规格问题?
lihuajiancn
2010年08月24日 20:59:08
来自于中央空调
只看楼主

接连几天感觉接触到很多“非标”风管的图纸,以这个600*350的风管为例,此图是某大型甲级院出的,另小弟不解的是里面有大量非“国标”的风管。不知道这是为何?我国的规范(《采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003》和《通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002》)还是规定“宜”采用标准规格。《简明空调设计手册》上:在确定断面时尽量选用通风管道的统一规格,以合理用料和制作。

接连几天感觉接触到很多“非标”风管的图纸,以这个600*350的风管为例,此图是某大型甲级院出的,另小弟不解的是里面有大量非“国标”的风管。
不知道这是为何?

我国的规范(《采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003》和《通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002》)还是规定“宜”采用标准规格。
《简明空调设计手册》上:在确定断面时尽量选用通风管道的统一规格,以合理用料和制作。

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2010-8-24 21:01 编辑 ]

222.jpg


333.jpg


444.jpg


555.jpg

免费打赏
youlf
2010年08月24日 22:40:17
2楼
你看看他选用的材料是什么?
现在好多都是用的复合管,都是现场加工的,对于板材来说,
传统意义上的标准尺寸未必是最省材料的。
并且比如说630和800的差距其实挺大的,
回复
lihuajiancn
2010年08月25日 08:16:33
3楼
使用普通镀锌钢板和橡塑保温

“通风空调风管均采用镀锌钢板制作.”
“所有室内空调送、排风管均采用25mm厚闭孔橡塑保温;室外为30mm.”
回复
dinglianjun2009
2010年08月25日 11:53:27
4楼
风管的尺寸规格,最主要还是要看是不是符合现场的安装需要
至于是不是符合“国标”,没那么高要求,我们做风管的时候,也基本上不怎么看标准,施工单位也没有跟我们提什么材料浪费不浪费之类的
回复
大牛1979
2010年08月25日 14:02:08
5楼
个人设计想法不同而已,不是什么大问题,不必要这么深究吧。
回复
hhxiao713
2010年09月03日 12:34:47
6楼
其实真正做,很少用规格化的风管,用规格化的话,有时尺寸都不合理的(虽然理论是省材料)。
一个铁皮风管,你爱敲多大,风管师傅都能敲给你。
个人意见
回复
hhxiao713
2010年09月03日 12:35:31
7楼
楼主是毕业生吧
回复
lingxing1
2010年09月03日 13:29:05
8楼
风管的尺寸是可以随便做出来 但同规格的风管阀件还是比较难加工的吧 还是建议用标准规格
回复
feifei0799
2011年01月10日 16:29:31
9楼
说真的
很多规范我们都不是很熟悉,看来得好好看看书资料!
回复
5021348mb
2011年01月11日 13:15:41
10楼
这个我来说说我的看法吧,一般的铁皮是2000*1000的,你图纸上的风管是600*350的,那么600+350=950,还剩下50mm,也就是5公分,这5公分刚好可以作为咬口的边,这样600*350的风管就刚刚用掉1张2000*1000的铁皮,一点不浪费,根本就没有损耗,从实际造价的角度来讲是很合理的。只要铁皮厚度和加固符合规范,在使用的过程中这样的尺寸还是可以采用的。至于阻力方面这个就要看风量大小了。
回复

相关推荐

APP内打开