2楼
还有总开关进线间隔太小!!
回复
3楼
是有点乱,还有就是里面空间太小了
回复
4楼
非常的乱 可以用缠绕管缠一下 比较美观
回复
5楼
不是电气行业内的人做:的victory:
回复
6楼
左边汇流排上的黑、蓝出线不应该跨过进线往上走
回复
7楼
进线开关应该是施奈德的产品,不过线有点乱,一般般
回复
8楼
:lol 这个还是广州市某专业机电公司做的!
真是差劲,要他改!!
回复
9楼
主要是开关太小了点...还有零线 PE线从下面走比较好
回复
10楼
主断路器是施耐德的,进线和断路器明显不匹配,我不知道去操作此配电箱的人分闸、合闸时的心情。这个配电箱不是工厂成套的是现场加工的,配电箱选小了,N、PE接线端子排挨得太近不易于现场施工。
回复
11楼
应该是现场加工的吧,三相进线接线铜排不在同一水平,还有线有点乱,应该做出来的效果是横平竖直,很整洁的
回复