超高层建筑配电间要设自喷?
hjflying
hjflying Lv.3
2005年12月10日 14:32:37
只看楼主

请问各位高手,上海规范(哪本我忘了,不好意思)要求超高层建筑的配电间要设自动喷水灭火系统,请问这里的自喷是指喷淋,水喷雾还是气体灭火?

请问各位高手,上海规范(哪本我忘了,不好意思)要求超高层建筑的配电间要设自动喷水灭火系统,请问这里的自喷是指喷淋,水喷雾还是气体灭火?
免费打赏
cqtony
2009年01月15日 01:45:55
2楼
配电间的没听过要做自动喷水灭火系统,但是发电机房的水灭火系统是指:水喷雾系统,也可以做成气体灭火系统
回复
billdog
2009年01月15日 17:20:07
3楼
上海水灭火规程第10.2.4条有规定:超高层建筑的楼层设置的配电间应设自喷系统,当使用面积小于3平方时可采用脉冲干粉灭火装置。
回复