请教各位,电力电容衰竭多少就必须要更换?衰竭到原来70%还是80%?
请教各位,电力电容衰竭多少就必须要更换?衰竭到原来70%还是80%?
2楼
回复
3楼
与衰竭量没有关系,只要容量不足以实现需要的补偿功能,换或加;
电容器绝缘不合格,修或换
回复
4楼
怎么检测电容器绝缘不合格啊??拿兆欧表来测吗?
回复
5楼
容量不足??~原来电容是256微法的~~现在测得只有165微法!那电容还能用吗?
回复
6楼
电容要用电容表来检测,规范我没查到但一般都在百分之八十左右就换掉了。
回复
7楼
哦,这样啊~~那好的~~谢谢
回复