某水电站厂房设计图纸(初步)请大家多多指出不足!
zhangsong198246
2010年08月24日 11:22:14
只看楼主

我是才开始做厂房设计,很多东西不是很清楚,查阅了很多资料,但是我认为,这只是一方面,我想前辈的指导更为关键,希望大家多多提出意见和建议,小弟在这先感谢诸位的帮助了!

我是才开始做厂房设计,很多东西不是很清楚,查阅了很多资料,但是我认为,这只是一方面,我想前辈的指导更为关键,希望大家多多提出意见和建议,小弟在这先感谢诸位的帮助了!
fa29032862cc9cbe4e0f.rar
1.6 MB
立即下载
免费打赏
cy1982522
2010年08月24日 17:04:27
2楼
下下来看了下整体不错的,安装间高程有些低了,低于洪水位了,如果没有地质原因底板不需要这么厚,若高程原因降低机组安装高程。联系相关专业是否可以将检修集水井与渗漏集水井合并,缺少事故油池,尾水平台可以降低与安装间一致,现在这样操作不便;水轮机层楼梯是示意吧,尺寸不对
回复
cy1982522
2010年08月24日 17:08:11
3楼
后边坡喷200mm有些厚了
,施工时候要3便,建议喷100或者挂网喷,风罩感觉有些大了,安装间有些小了,看上下机架
回复
gaoanzhl
2010年08月24日 21:18:24
4楼
水电站厂房初步设计图纸,是高水头的水电站么?
回复
cy1982522
2010年08月25日 08:37:26
5楼
开始没有看总体布置哈,布置有问题,你的安装间根本进不去,转弯半径不足
回复
zhangsong198246
2010年08月26日 08:59:21
6楼
谢谢诸位的指导,呵呵,我在修改一下,cy1982522,感谢的你的认真点评,能不能把这个转弯半径的事说的详细一点呢?还有,这个楼梯具体参照那些规范或书籍呢,房屋建筑学里面的,还是别的?感谢!
回复
yutian2910
2011年01月06日 17:13:36
7楼
观摩一下:lol
回复
hupuyin
2011年02月28日 13:51:38
8楼
刚好参照参照
回复
ruqinhe
2011年04月11日 08:13:56
9楼
结合楼上几位的意见,下过来学习学习……
回复
zhangsong198246
2013年10月16日 18:05:33
10楼
cy1982522 发表于 2010-8-24 17:04 下下来看了下整体不错的,安装间高程有些低了,低于洪水位了,如果没有地质原因底板不需要这么厚,若高程原 …非常感谢你的建议,很不好意思,这么久才恢复,这些我都在设计中进行了优化,再次感谢
回复
zhangsong198246
2013年10月16日 18:06:48
11楼
cy1982522 发表于 2010-8-24 17:08 后边坡喷200mm有些厚了,施工时候要3便,建议喷100或者挂网喷,风罩感觉有些大了,安装间有些小了,看上下 …谢谢,又学到了很多,真心感谢你的帮助!
回复

相关推荐

APP内打开