请教:生活污水如何确定调节池的最小停留时间
zpch
zpch Lv.3
2005年12月09日 12:35:49
来自于水处理
只看楼主

新建小区,按4000m3/d的排放量,请问生活污水的排放规律是什么样的,我该怎样确定调节池的最小停留时间

新建小区,按4000m3/d的排放量,请问生活污水的排放规律是什么样的,我该怎样确定调节池的最小停留时间
免费打赏
chb_cx
2005年12月09日 12:51:54
2楼
可按中水规范上取,Q*35%,上面都说得很清楚啊!你可以看看
回复
zpch
2005年12月09日 12:54:59
3楼
请问哪里可以下载,谢谢
回复
zpch
2005年12月09日 13:08:17
4楼
二楼的朋友,中水规范已看,但感觉停留时间太长,想问有没有关于生活污水排放规律的一些参考,以达到尽量减小池容
回复
xsh116
2005年12月09日 13:22:00
5楼
规范规定6-12小时 (上海的地方规定)
回复
zpch
2005年12月09日 14:14:48
6楼
这样看来广州也不会相差太多了。
回复
rain206
2005年12月10日 21:25:45
7楼
谁知调节池和水量调节池的最小停留时间的确定是不一样的吧。
回复
yiranruchu
2007年10月26日 10:44:38
8楼
走走转转,学习学习,说不定以后能用得着呢,请高手指点
回复

相关推荐