蒸发器上结冰的问题
afei19840119
2010年08月23日 15:17:15
来自于中央空调
只看楼主

志高 CHIGO 6P的管道式空调机,氟系统的。 蒸发器上结冰,硬说是我们接的风管小了,导致气流不畅,带不走冷量,使得结冰了,要我们把风管改大。个人认为:要么就是风机的控制处了问题,使得风量达不到了,不能带走冷量!要么就是空调除霜或者电加热装置坏了要么就是制冷剂压力过高,使得强制冷

志高 CHIGO 6P的管道式空调机,氟系统的。 蒸发器上结冰,硬说是我们接的风管小了,导致气流不畅,带不走冷量,使得结冰了,要我们把风管改大。

个人认为:

要么就是风机的控制处了问题,使得风量达不到了,不能带走冷量!

要么就是空调除霜或者电加热装置坏了

要么就是制冷剂压力过高,使得强制冷
免费打赏
garyzl
2010年12月02日 10:59:32
12楼
LZ弱弱
除霜和电加热一般是装在室外机,而且是制热工况用的。

你现在明显是风管即室内机出现结霜,只有室内机开制冷模式才可能出现,

开制冷模式,不会除霜的。
回复

相关推荐