蒸发器上结冰的问题
afei19840119
2010年08月23日 15:17:15
来自于中央空调
只看楼主

志高 CHIGO 6P的管道式空调机,氟系统的。 蒸发器上结冰,硬说是我们接的风管小了,导致气流不畅,带不走冷量,使得结冰了,要我们把风管改大。个人认为:要么就是风机的控制处了问题,使得风量达不到了,不能带走冷量!要么就是空调除霜或者电加热装置坏了要么就是制冷剂压力过高,使得强制冷

志高 CHIGO 6P的管道式空调机,氟系统的。 蒸发器上结冰,硬说是我们接的风管小了,导致气流不畅,带不走冷量,使得结冰了,要我们把风管改大。

个人认为:

要么就是风机的控制处了问题,使得风量达不到了,不能带走冷量!

要么就是空调除霜或者电加热装置坏了

要么就是制冷剂压力过高,使得强制冷
免费打赏
yuwenzhen--202
2010年08月23日 15:23:57
2楼
谁发的啊? 这都是我说的啊
回复
lihuajiancn
2010年08月25日 08:56:47
3楼
空调自控问题,厂家喜欢忽悠我们外行人来的。。。
回复
youlf
2010年08月25日 22:11:03
4楼
倒也不是完全不可能吧/
回复
basten2000
2010年08月26日 16:51:52
5楼
请楼主说明白一些!
你所说的蒸发器,是不是室内机部分?别把蒸发器和冷凝器说错了(当然这种可能性很小了,因为你说设备有接风管了,但我还是要确认一下!)
那么你所使用的系统,制冷剂是出室外机就节流了呢?还是在室内机的接口前装的节流阀?
关于结霜,是在室内机的什么部分呢?节流阀前还是铜管还是翅片铜管都结了?

至于楼主说的几个问题,室内机的风机是否有问题,你们试一下高中低档,应该就能排除了。
空调除霜,室内机有除霜功能吗?电加热,好像也没用作这方面的功能用吧?
你说制冷剂压力过高,也不能完全这么说,你检查一下你的制冷剂是否加的过多或太少,按道理加制冷剂这个问题,厂家能检测出来啊。你们调试的时候,没用电脑检查吗?
当然问题可能性最大的,当然还是设备问题了,这要看你们老总和代理商怎么去说了。
回复
lyp19870301
2010年08月26日 17:17:45
6楼
路过,学习,学习
回复
husthuang
2010年08月29日 13:50:29
7楼
这个还是要看怎么谈了,现在的厂家都会推责任
回复
adingkgb
2010年08月29日 14:51:01
8楼
制冷工况下,室内风量过小,确实可能导致室内热交换器结霜。
但并不是结霜就一定是这个原因造成的。
楼主应该先确认实际风量是否真的过小,风机的调速和实际运转是否正常?

另外,制冷剂缺少也可能引起结霜,但霜的形态是不一样的(如5楼所说,制冷剂缺少,节流装置出口就结霜,但短时间运行的话,霜是不能结满整个热交换器的。而风量不足的结霜,是整个热交换器都结霜)。
是否制冷剂缺少可以通过回气温度和过冷度来判断。

夏季制冷工况下,谈不上除霜控制。

这个问题应该不难查找,机组运行时的冷凝压力和蒸发压力以及运行电流和过热度等参数综合分析一下就知道了。
回复
zhengzhi-zh
2010年08月31日 10:54:50
9楼
也有可能制冷挤不够呢
回复
w81574127
2010年11月29日 21:38:28
10楼
风机的控制处了问题,使得风量达不到了,不能带走冷量!
回复
xiaofu4306
2010年11月30日 10:47:22
11楼
建议楼主在怀疑厂商的同时也检讨一下自己,毕竟很多时候厂商分析也不无道理。多去检查一下自己空调回风过滤滤网有没有堵住吧
回复

相关推荐