UPS 几个问题
3477
3477 Lv.2
2005年12月09日 10:12:23
只看楼主

我们这个工程已经采用了GUTOR的一个工业级的UPS工程情况1.给PLC供电2.距离PMCC很近,电缆长度为30米3.二楼空间不足,现在准备把主机和电池柜放在一层,然后引线至PLC问题1.尺寸 UPS主机非常的大 800x800x1800 电池柜也非常大 也是 800x800x1800 查找了一下,MGE原厂的UPS也是这么大的规格 询问后,才知道他们都是几个级别的UPS用同一个规格的柜子

我们这个工程已经采用了GUTOR的一个工业级的UPS

工程情况
1.给PLC供电
2.距离PMCC很近,电缆长度为30米
3.二楼空间不足,现在准备把主机和电池柜放在一层,然后引线至PLC

问题
1.尺寸
UPS主机非常的大 800x800x1800 电池柜也非常大 也是 800x800x1800
查找了一下,MGE原厂的UPS也是这么大的规格
询问后,才知道他们都是几个级别的UPS用同一个规格的柜子

据说国内能把柜子根据工程做小?
是吗?

2.重量
我们要求的是涅镉电池
可是两个投标商的电池都很重 一个是5公斤/个 一个是4公斤/个

请问是不是电池的内容不一样呢?
电池还有别的参数要求吗?

3.电子元件
我们出了版图纸
在旁路上也要求了隔离变压器和滤波器等电子元件
旁路是在主进线开关上断分断
请问,这么做有什么隐患吗?

4.其他参数
我们要求了电压输出波动,噪音级数, 逆变器效率,过载能力,散热系数,同步异步时间

刚看了"ID:4291545在--UPS与EPS的选择有什么要求 "中的留言
请问UPS效率、功率因数等,还有别的重要参数吗?

5.摆放位置
是否要和PLC分开来摆放,比如单独设置房间什么?
哪里有详细的规范和要求

3Q
免费打赏
jia-1979
2005年12月09日 11:58:36
2楼
首先现在比较多的是免维护铅酸蓄电池。这种电池维护量比较小。不知道你为什么要镍铬的。
柜子的大小我觉得电池柜最小的可能性不大。因为220V的电压一般的电池都需要18-20个,因为单块电池的电压只有12V。还有48v电压的,我做的工程大小好像和220V的差不多,不过估计可以小一点。容量的大小不能该变电池的数量。充电柜可能可以做的小点。不过同沟的情况下也只能在高度上做文章,但是一个高一个低也不是太美观啊。
电池的参数主要就是容量比如100AH,就是可以供1安的电流使用100个小时。
其他的参数可以在充电模块上设定
回复
rxf760916
2005年12月09日 14:25:44
3楼
首先我对你的问题表示兴趣,相信大家对这样的问题都会感兴趣的,现在我以我个人知道的回答你部分问题,大家共同探讨探讨。1、国内能把柜子根据工程做小的,这个你可以找相关的配电箱体制造商就可以轻松搞定的;2、电池的参数一般是一最大放电容量为参数的通常以VA单位,重量并不代表什么重要参数;
回复
yinggw
2005年12月12日 08:17:20
4楼
还有一个参数就是UPS它要后备的时间,蓄电池的容量和UPS的直流电压、UPS的后备时间长短有关有关。另外机房的地面承重问题也是要考虑的问题。
大容量的UPS蓄电池我们一般都做成机架,散热,运行维护都方便,承重也可以保证
如蓄电池要单独放置,蓄电池的引线压降也要注意的
回复
lhc199725
2005年12月12日 08:29:51
5楼
回复
3477
2005年12月12日 09:11:42
6楼
直流电压?
蓄电池的引线压降?

这几个参数是什么意思?
回复
3477
2005年12月12日 09:30:48
7楼



请问"免维护铅酸蓄电池"和"镍铬"电池的各自的优缺点
回复

相关推荐

APP内打开