请各位高手帮忙看看给水消防原理图有问题吗??
wuyazi
wuyazi Lv.3
2005年12月09日 09:36:42
只看楼主

本人近日设计了一个住宅小区,位于上海宝山区,情况如下: 1、小区内包括七栋楼(每栋楼两个单元)和一个独立的地下车库。 2、1~4#楼为14层,5~7#为12层,根据上海市市北自来水公司要求室外埋地消防管要尽量短,并且消防用水和生活用水要分开计量。 3、根据上海市消防规范6.1.1条12层以下住宅楼(本小区的5~7#楼)室外消防管和生活水管可以合并设置,在入户前分开,消防管上设置倒流防止器,生活水管上设置紧急关闭阀。

本人近日设计了一个住宅小区,位于上海宝山区,情况如下:
1、小区内包括七栋楼(每栋楼两个单元)和一个独立的地下车库。
2、1~4#楼为14层,5~7#为12层,根据上海市市北自来水公司要求室外埋地消防管要尽量短,并且消防用水和生活用水要分开计量。
3、根据上海市消防规范6.1.1条12层以下住宅楼(本小区的5~7#楼)室外消防管和生活水管可以合并设置,在入户前分开,消防管上设置倒流防止器,生活水管上设置紧急关闭阀。
4、每栋楼每个单元屋顶设置生活水箱和消防水箱。
5、小区集中消防和生活泵房设在地下车库内。

1134092197460.jpg

免费打赏
wuyazi
2005年12月09日 09:37:25
2楼
局部图1.jpg
回复
wuyazi
2005年12月09日 09:37:45
3楼
局部图2.jpg
回复
wuyazi
2005年12月09日 09:37:56
4楼
局部图3.jpg
回复
wpeipei
2005年12月09日 11:25:02
5楼
占个沙发位
回复
wpeipei
2005年12月09日 11:31:49
6楼
市北公司的那位蒋公会让你的14层的消防高压管走室外吗?
回复
wuyazi
2005年12月09日 11:43:17
7楼
做施工图之前陪甲方和市北自来水公司沟通过,自来水公司并没有很明确反对或同意,甲方当然也不会投资每栋楼设地下泵房,这个小区甲方为了节省投资地下室都没有,现在房子不好卖嘛!在和甲方沟通后先在地下车库设集中泵房,以后由甲方做自来水公司工作。
回复
wpeipei
2005年12月09日 11:43:20
8楼
不知道你总平面情况,仅按照系统考虑
------1~7号楼合用三台生活泵,两用一备。生活用水箱供。
------消防系统与生活系统分开。
------消防用临时高压系统。合用两台泵。最高的楼顶做一个消防水箱。




回复
wuyazi
2005年12月09日 12:16:26
9楼
这个系统做出来总觉得有些别扭,消防泵和喷淋泵吸水总管上有三个从市政管的引入管,每个引入管上设水表,另有两个倒流防止器。另外,室外市政生活水管和市政消防管并为一根,室外消火栓前设水表、地下水池进水管上设水表、消防泵喷淋泵吸水管上设三个水表,以便分开计量消防用水和生活用水,但是实际运行时消防用水肯定有部分通过消防泵进入生活用水系统。不知道有没有问题?
回复
wuyazi
2005年12月09日 12:37:43
10楼
1~7号楼共有14个单元,每单元均设屋顶水箱(按市北自来水公司要求消防和生活用水合用水箱,每单元水箱内包括3T消防用水,每栋楼即为6T),这样做是考虑到到每栋楼的消防管为支管,若只在最高单元屋顶设消防水箱,检修时最高单元消火栓支管上阀门关闭,其他楼消火栓就没有屋顶水箱供水了。现在问题是每个屋顶水箱标高并不完全相同(高差1.2m),施工时很有可能施工单位用止回阀代替倒流防止器(以前有过先例,倒流防止器价格太高了),时间长了各个屋顶水箱穿压。
另外,市北自来水公司好像有要求每栋楼要单独设一组生活泵吧???合用一组泵不可以吧??
回复
wpeipei
2005年12月09日 12:43:22
11楼
你可是按规范来的,别听他们合用!
回复

相关推荐

APP内打开