请各位高手帮忙看看给水消防原理图有问题吗??
wuyazi
wuyazi Lv.3
2005年12月09日 09:36:42
只看楼主

本人近日设计了一个住宅小区,位于上海宝山区,情况如下: 1、小区内包括七栋楼(每栋楼两个单元)和一个独立的地下车库。 2、1~4#楼为14层,5~7#为12层,根据上海市市北自来水公司要求室外埋地消防管要尽量短,并且消防用水和生活用水要分开计量。 3、根据上海市消防规范6.1.1条12层以下住宅楼(本小区的5~7#楼)室外消防管和生活水管可以合并设置,在入户前分开,消防管上设置倒流防止器,生活水管上设置紧急关闭阀。

本人近日设计了一个住宅小区,位于上海宝山区,情况如下:
1、小区内包括七栋楼(每栋楼两个单元)和一个独立的地下车库。
2、1~4#楼为14层,5~7#为12层,根据上海市市北自来水公司要求室外埋地消防管要尽量短,并且消防用水和生活用水要分开计量。
3、根据上海市消防规范6.1.1条12层以下住宅楼(本小区的5~7#楼)室外消防管和生活水管可以合并设置,在入户前分开,消防管上设置倒流防止器,生活水管上设置紧急关闭阀。
4、每栋楼每个单元屋顶设置生活水箱和消防水箱。
5、小区集中消防和生活泵房设在地下车库内。

1134092197460.jpg

免费打赏
wuyazi
2005年12月09日 12:51:09
12楼
不听他们的不给供水啊,到最后他们还得逼着甲方让我改图。总平面如下
回复
qiqi-547
2005年12月09日 13:35:10
13楼
同意八楼的意见。但是市北公司的岑工同意不就难说了。这个人我领教过。实在是无话可说。
回复
wuyazi
2005年12月09日 13:49:03
14楼
我记得市北公司有要求,室外埋地加压消防管长度不能超过多少米来者???
回复
wpeipei
2005年12月10日 00:19:10
15楼





这个问题我也想知道,呵呵
回复
wpeipei
2005年12月10日 00:40:14
16楼
以下是我个人一点建议供楼主参考:
----------和业主协商,1~3#楼局部做地下室,分别用连廊通车库.
----------4#楼比较远,和自来水公司协商,从车库做管沟通4号楼,
----------1~4#合用生活水泵一组.采用水箱供水.
----------5~7#合用生活变频泵一组.
----------消防水箱做在最高一栋建筑上,其水箱出水管直接接车库消防环网.
----------1~7#楼合用消防泵一组,消防管道在车库内成环.
----------在每台合用消防泵接到车库环网前接出两路消防供5~7号楼,并在环网与接出支管处之间设置止回阀.如果压力超过自来水公司要求须在每根接出的消防管道上设置减压阀.
----------供5~7#楼的生活消防管道合用,在入户前分开.

敬请楼主施工图完成后能告诉大家答案..^_^
回复
wpeipei
2005年12月10日 01:31:49
17楼


听他们的审图公司不给你盖大印呀,呵呵,你真是猪八戒照镜子呀,昏......我们还是要按照自己的规范,这个可是全国规范呀,自来水公司叫你那样做,你就让他给你出个文,盖上他们的大印,否则就按规范说得来......
回复
wuyazi
2005年12月12日 10:32:06
18楼
自来水公司是官商嘛!!和他们搞没作用啊,只能红包开路,这个工程自来水公司已经基本同意做集中泵房,部分消防管埋地,只是现在这个系统做法总是看着有些别扭,一是室外消防生活市政管合为一根,室外消火栓、消防泵进水管上、地下水池进水管设水表分开计量生活和消防用水不知道是否可以?二是有部分消防用水经消防泵进到生活泵、消防泵后合用加压管道上,是否可以?三是消防泵、喷淋泵吸水总管上有三根管道接到市政生活消防合用管,以保证喷淋泵后死水不会通过消防泵进到生活管。
回复
wuyazi
2005年12月12日 10:44:44
19楼
室外消防生活市政管合为一根的目的是,如果生活市政管和消防市政管分开,消防市政管的死水会通过消防泵进到消防泵和生活泵后的合用加压管上。
回复
work111
2005年12月12日 11:19:52
20楼
总共7栋小高层184户人家,每栋房子两台水泵,还有大大小小这么多消防喷淋水泵,有必要吗? 室外管线做成环状,变频水泵供水的话连水箱都可以调整,消防水泵直接市政取水,生活水泵地下水箱取水。照楼主的设计简直在骗甲方的钱
回复
wuyazi
2005年12月12日 12:06:09
21楼
个人认为综合考虑变频供水不如水箱供水,每栋楼设一组泵是自来水公司要求,画那么多泵我还觉得麻烦呢!