09年暖通注册考试下午专业知识37道选择题及做法
jyh2889848
jyh2889848 Lv.2
2010年08月23日 09:11:53
只看楼主

一、单向选择题(共40题,每题1分,每题的各选项中有一个符合题意) 1、某热水采暖系统的采暖管道施工说明,下列哪项是错误的?(A)气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是5%。;(B)气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是3%。;(C)连接散热器的支管管道坡度是1%;(D)公称管径为80mm的镀锌钢管应采用焊接;小林总结答案:D分析:《水暖验规》8.2.1:ABC;《水暖验规》4.1.3:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应改用法兰或卡套式专用管件连接。《水暖验规》8.1.2:焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。

一、单向选择题(共40题,每题1分,每题的各选项中有一个符合题意)
1、某热水采暖系统的采暖管道施工说明,下列哪项是错误的?
(A)气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是5%。;
(B)气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是3%。;
(C)连接散热器的支管管道坡度是1%;
(D)公称管径为80mm的镀锌钢管应采用焊接;
小林总结答案:D
分析:《水暖验规》8.2.1:ABC;《水暖验规》4.1.3:管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接;管径大于100mm的镀锌钢管应改用法兰或卡套式专用管件连接。《水暖验规》8.1.2:焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。
2、采用燃气炉独立采暖的某些用户,在寒冷的冬季出现了房间内壁面凝水的现象,试问下列何项因素与壁面产生凝水无关?
(A)墙体保温性能未达到要求;
(B)墙体局部存在热桥;
(C)室内机械排风量过大;
(D)室内人员密度过大;
3、工业建筑采用燃气红外线全面辐射采暖,计算其总耗热量时,错误的应是下列何项?
(A)不计算因温度梯度引起的耗热量附加值;
(B)按规范中关于热负荷的规定计算对流采暖耗热量(不计算温度梯度的影响),乘以0.8~0.9的系数确定总耗热量;
(C)辐射器的安装高度过高时,需对总耗热量进行修正;
(D)按室内设计问题下降2~3度,采用规范中关于热负荷的规定计算对流采暖耗热量;
答案:D
分析:《暖规》4.5.6:燃气红外线辐射器全面采暖的耗热量应接本规范第4.2节的有关规定进行计算,可不计高度附加。并应对总耗热量乘 以0.8~0.9的修正系数。辐射器安装高度过高时,应对总耗热量进行必要的高度修正。
4、设置集中热风采暖的工业建筑,送风系统的送风口安装高度为4.5M,其冬季的送风温度t应是下列何项?
(A)45℃≤t≤60℃ (B)35℃≤t≤60℃
(C) 45℃≤t≤70℃ (D)35℃≤t≤70℃
小林总结答案:D
分析:《暖规》4.6.6.3
5、两个热水采暖的并联环路(不包括共同段),根据各个环路压力损失大小需要采取平衡措施的应是下列何项?
(A)18Kpa和16.5Kpa (B)18Kpa和17.5Kpa
(C)18Kpa和20.5Kpa (D)18Kpa和21.5Kpa----
小林总结答案:D
分析:(21.5-18)/21.5=16.3%>15%
6、热水系统的循环水泵吸入口与出口的压力差值,应为下列何项?
(A)系统静压力 (B)系统工作压力
(C)系统的阻力 (D)系统的静压与阻力之差
7、某热水的供暖系统安装有两个膨胀水箱,系统静止时如图所示,当系统水泵运行,且膨胀水箱箱壁足够高,不溢流,则两个膨胀水箱的水位关系,说法正确的应是何项?
(A)两个膨胀水箱的水位等高;
(B)膨胀水箱P1水位低于P2水位;
(C)膨胀水箱P1水位高于P2水位;
(D)两个膨胀水箱水位波动高低关系可变;

8、拟将锅炉排污水利用为热水热力网的补给水,则锅炉排污水的PH值控制范围应是下列何项?
(A)PH值(25℃)9~12 (B)PH值(25℃)10~12
(C)PH值(25℃)6~10 (D)PH值(25℃)7~12----热网规范4.3.1
9、燃油锅炉房室内油箱的总容量,符合规定的应是下列何项?
(A )重油不应超过5M3 ,轻柴油不应超过1.5M3
(B)重油不应超过3M3 ,轻柴油不应超过1.5M3
(C)重油不应超过5M3 ,轻柴油不应超过1M3 ----《锅炉房设计规范》6.1.7条
(D)重油不应超过3M3 ,轻柴油不应超过1M3
10、除尘系统的风管设计做法,下列何项是错误的?
(A)风管采用垂直敷设;
(B)风管采用倾斜敷设时,与水平面的夹角应为30°;--《-暖规》5.8.4
(C)三通的夹角采用30°;
(D)支管从主管的侧面连接;
11、氨制冷站的氨压缩机房的火灾危险性分类,正确的应是下列何项?
(A)甲类 (B)乙类—建规条文3.1.3
(C) 丙类 (D)丁类
12、为使条缝式排气扇的条缝口速度分布均匀,下列何项做法是错误的?
(A)槽长大于1500mm时,沿槽长方向分设排气罩;
(B)减小条缝口面积与排气罩横截面积的比值;
(C)同风量条件,增加条缝口高度,降低条缝口风速;---教材P181
(D)同风量条件,采用楔形条缝口;
13、一下关闭阀门的动作温度的表述,何项是错误的?建规9.4.8;10.3.13~14
(A)厨房排油烟管上的防火阀关阀动作温度为150℃;
(B)卫生间排风支管上的防火阀关阀动作温度为70℃;
(C)消防排烟系统中的排烟防火阀的关阀动作温度为280℃;
(D)正压送风系统中的加压送风阀的关阀动作温度为70℃;---------------正压送风系统是不用加阀的。
14、某工业厂房,车间高度为6.6M,有1200M ,需设置机械排烟系统,设计计算的排烟两应是下列何项?
(A)31680m /h (B)47520m /h
(C)60000m /h (D)72000m /h-----建规9.4.5 h大于6m,不分区
15、关于袋式除尘器的说法,下列何项是错误的?
(A)清洁滤布的压力损失一般比使用中的滤料层压力损失低得多;
(B)压力损失与过滤风速有关;
(C)采用针网滤料时,可采用机械振动清灰;
(D)采用涤纶纤维滤料时,袋式除尘器使用于排气温度为140℃的场合;
答案:C
分析:《教材》P199、195:针网滤料具有深层过滤作用,机械振动清灰方式适用于以表面过滤为主的滤袋,对深度过滤的粉尘清灰几乎没有效果。
16、采用吸附法去除有害气体,错误的选择应是下列何项?
(A) 用硅胶吸附SO 、C H ;
(B)用活性炭吸附苯、沥青烟;
(C)用分子筛吸附CO 、NH ;
(D)用泥煤吸附恶臭物质NO ;
小林总结答案:B分析:《教材》P214:表2.5-3
17、某局部排风系统,排除一种易爆气体,其排风量应按风管内该气体的浓度不大于爆炸浓度下限的一个百分比进行计算,则该百分比应是下列何项?
(A)50% --暖规5.3.12 (B)55%
(C)60% (D)65%
18、关于通风空调系统选用变频风机的说法,符合现行国家标准表述的应是何项?
(A)采用变频风机时,通风机的压力应在系统计算的压力损失上附加10%~15%;
(B)采用变频风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机的电机功率应在计算值上再附加5%~10%;
(C)采用变频风机时,通风机的风量应在系统计算的风量上附加20%;
(D)采用变频风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机的电机功率应在计算值上再附加15%~20%;
---暖规5.7.2
19、关于通风系统的设计,下列何项是错误的?
(A)通风机的风量除满足计算风量外,还应附加设备和风管的漏风量;
(B)一般送风系统的风管漏风附加率为5%~10%;
(C)一般排风系统的风管漏风附加率为5%~10%;
(D)管网计算中应考虑管道的漏风量;-----------暖规5.8.2
20、高静压风机盘管机组额定风量试验工况符合国家标准的应是下列何项?
(A)风机转速高档,带风口和过滤器,供水;
(B)风机转速高档,不带风口和过滤器,不供水;--教材P798表3;红宝书,P1654
(C)风机转速中档,不带风口和过滤器,不供水;
(D)风机转速中档,带风口和过滤器,供水;
21、空调闭式水系统的循环水泵扬程的计算与下列何项无关?
(A)系统管道流速 (B)系统管道长度
(C)系统的高度 (D)系统的局部阻力
22、空调一次泵冷水系统(随泵定转速运行)的压差旁通电磁阀的四种链接方式如图A、B、C、D所示,哪种连接方式是错误的? B《节能专篇》P21

23、关于维持正压房间的空调冷负荷,表述正确的应是下列何项?
(A)空调房间的夏季冷负荷中包括了新风负荷,故房间的冷负荷比房价得热量大;
(B)空调系统的冷负荷就是空调房间的得热量;
(C)空调房间的冷负荷最终就是由对流换热量组成的;
(D)空调房间的瞬时辐射得热量与对流得热量之和为房间的冷负荷;
小林总结答案:C
分析:《暖规》6.2.3条文解释.
24、图中,W-室外状态点,N-室内状态点,S-送风状态点,C-混合状态点,一下含有直接循环喷水冷却空气处理过程的,应是下列何项?A

25、喷水室根据喷水温度的不同,可以实现空气状态的不同处理过程,其过程处理数应是下列何项?
(A)实现4种不同过程 (B)实现5种不同过程
(C)实现6种不同过程 (D)实现7种不同过程------教材348
26、某办公建筑(吊顶高3.6M)设计空调系统时,于吊顶上布置送风口,合理的设计选项是应是下列何项?
(A)采用方型散流器送风口,送风温差可为15℃;
(B)采用方型散流器送风口,送风温差可为10℃;暖规6.5.7;教材P383表3.5-4
(C)采用旋流送风口,送风温差可为15℃;
(D)采用旋流送风口,送风温差可为10℃;
27、关于二次泵变流量水系统的说法,下列何项是错误的?--------技术措施94,5.7.5.2;节能专篇P22
(A)冷源侧总流量利用旁通管(平衡管)保持平衡;
(B)用户侧流量利用二次泵运行调节,保持流量平衡;
(C)旁通管管径应小于总管管径;
(D)旁通管上不应设置阀门;
小林总结答案: C
分析:《红宝书》P2019:二次泵变流量系统的最大特点,在于冷源侧一次泵的流量不变,二次泵则能根据末端负荷的需求调节流量。平衡管管径一般与空调供、回水总管管径相同。《红宝书》P2024平衡管上无控制阀。旁通管的作用是平衡水量,也叫平衡管,因为不是根据压差调节,因此不需要阀门,当末端负荷增大时,回水经旁通管直接进入供水总管,负荷降低时,供水管流量部分直接经旁通管去回水,双向留通。《新措施》5.7.5.2:旁通管上不设阀门,旁通管管径不宜小于总供回水管管径。
28、某办公楼集中空调的冷源采用三台电制冷机组并联工作冷水循环泵和冷水机组为公用集管连接方式,当楼内风机盘管的电动水阀自动关闭较多时机组运行采用停止一台或两台进行调节,正确的控制程序应是下列何项?
(A)仅关闭应停止运行的制冷机的电器开关;
(B)关闭应停止运行的制冷机以及对应的冷循环泵、冷却水泵和冷却塔风机的电路开关;
(C)除执行(B)项外,并关闭停止运行制冷机的进出水路阀门;
(D)关闭应停止运行的制冷机以及对应的冷水循环泵、冷却水泵的电路开关;
小林总结答案: C
分析:《新措施》11.5.3
29、位于洁净室内风管与管道的绝热材料可采用下列何项?
(A)玻璃棉 (B)岩棉
(C)闭孔橡塑泡沫 (D)硅酸铝棉
《洁净厂房设计规范》6.6.6条条文解释
30、某八层酒店建筑采用变制冷剂流量多联式空调(热泵)机组,在制冷工况条件下,对系统制冷能力修正时,不应采用的修正是下列何项?
(A)室内机额定制冷能力之和与室外机额定制冷能力的比值引起的修正;
(B)配管长度引起的修正;
(C)融霜引起的修正;
(D)室外机所处室外温度引起的修正;
小林总结答案:C 分析:《教材》P346 《节能专篇》5.5节P29、30
31、当选择地下水水源热泵作为居住区的冷热源时,水源热泵系统必须确保的要求,应是下列何项?
(A)回灌水的水温不高于室外空气平均温度;
(B)回灌水的流量等于抽水量;
(C)回灌水不破坏不污染所使用的水资源;
(D)能效比不小于分体空调机的能效比;
32、单机压缩式制冷回热循环可采用的制冷工质的表述,正确的应是下列何项?
(A)R22和R717都可采用回热制冷循环;
(B)R22和R717都不可采用回热制冷循环;
(C)R22和R502都可采用回热制冷循环;---教材P509
(D)R22和R502都不可采用回热制冷循环;
小林总结答案:C
分析:《教材》P510:对于R717绝不能采用回热循环,不仅因为其制冷系数降低多,而且排气温度高,会带来其他一些不利影响。
33、编号以7开头的制冷剂,应是下列何项?
(A)饱和碳氢化合物的衍生物;
(B)非饱和碳氢化合物;
(C)饱和碳氢化合物;
(D)无机化合物;
小林总结答案:D
分析:《教材》P517:(1)无机化合物制冷剂:R7**;(2)卤代烃和碳氢化合物(CmHnFpClqBrr)有机化合物制冷剂:R(m-1)(n+1)(p);(3)混合物制冷剂:R5**、R4**;(4)其他有机化合物:R6**
34、地源热泵系统采用地表水系统时,以下直接进入水源热泵机组的地表水水质的部分指标符合规定的参照要求应是下列何项?(A)PH值6.5~8.5,CL <150mg/L、含沙量<1/200000、CaO<300mg/L(B) )PH值8.0~10.0,CL <150mg/L、含沙量<1/200000、CaO<200mg/L(C) )PH值6.5~8.5,CL <100mg/L、含沙量<1/200000、CaO<200mg/L(D) )PH值8.0~10.0,CL <100mg/L、含沙量<1/200000、CaO<300mg/L
小林总结答案:C
分析:《新措施》7.2.2.2;暖规7.3.3条条文解释

35、某大型超市采用楼风管的屋顶式风冷空调(热泵)机组,机组的名义制冷量为200KW。试问,对该机组的要求,不符合国家有关标准的,应是下列何项?
(A)机组能效比(EER)的等级应不低于4级;
(B)机组的最小机外静压值应不低于500pa;
(C)机组的噪声值由制造厂确定,并在产品样本中提供;
(D)机组在名义工况下,其制冷量、制热量不小于名义规定值的95%;
小林总结答案:B
分析《教材》P364:屋顶机组名义工况160~240kW时最小机外静压为550Pa。
36、下列关于蓄冷的说法,何项是错误的?答案:C-------《节能专篇》P51。
37、计算冷库库房夏季围护结构热流量时,采用的室外计算温度是:
答案:B-------《冷规》3.0.6条。
免费打赏
ericlin830109
2010年08月23日 12:10:49
2楼
发现楼主会是不是的照顾到我一下。。。
回复
jyh2889848
2010年08月26日 07:57:39
3楼
共同学习,共同提高。
回复
yuxuan1225
2010年08月28日 22:12:13
4楼
谢谢分享,很宝贵的资料,学习了:victory:
回复
shqzhu-sh
2010年08月31日 17:59:50
5楼
多谢楼主!好资料!
回复
51leely
2010年08月31日 19:31:41
6楼
谢谢分享,共同努力。
回复
allenlou
2010年08月31日 23:35:09
7楼
谢谢楼主分享。有了这个资料,对题型难度有数了。
回复
bijinchen
2010年09月03日 14:39:34
8楼
咋才37道题啊
回复
zhang-han
2010年09月03日 17:39:39
9楼
非常谢谢,很不错!感谢无私分享!呵呵
回复
jyh2889848
2010年09月04日 16:23:20
10楼
因为那位用手机拍的朋友就拍了37道题。
回复
thq1000
2010年09月08日 10:16:23
11楼
感谢楼主费时费力的奉献!
回复