我现在做一个工程,设计说明上有这一条"沿屋面暗敷设12号圆钢避雷带,最高处设置Σ2避雷针一根,H=6m,屋面钢筋网利用避雷网络的圆钢均需电焊成网",兄弟没见过暗设的避雷网,哪位高人指点一下.
我现在做一个工程,设计说明上有这一条"沿屋面暗敷设12号圆钢避雷带,最高处设置Σ2避雷针一根,H=6m,屋面钢筋网利用避雷网络的圆钢均需电焊成网",兄弟没见过暗设的避雷网,哪位高人指点一下.
12楼
各位大侠:北方地区的做法是几乎全部都是明敷设,我们在上海做过的防雷也全部都是明敷设。
请问暗敷的是哪儿的?
回复
13楼
我审图时,不允许其女儿墙暗设避雷带。
回复
14楼
没看懂。暗设避免碎片伤人?
回复
15楼
国家标准图集上有利用女儿墙内压顶钢筋做接闪器。
回复
16楼
暗装逼雷带,非金属覆盖物不应超过2CM,同时每隔5M装设一根短逼雷针(%%c12*600),以弥补暗装逼雷带防雷效果的不足。
回复
17楼
是设计规范?施工规范?能具体说明吗?
回复
18楼
好话题
回复
19楼
哈哈,是我们这儿防雷检测所的文件(属地方规范),见笑了~
回复
20楼
有没有搞错,那儿的标准??
建议:再好好看看林老爷子的条文说明,补充说明。。。。。。。
只是说建筑物田面比雷装置不宜暗敷。。。。如果暗敷必须满足两个条件
1、建筑物允许遭受雷击,并且有少许不伤人的碎片脱落,
2、敷设在避雷带上的防水层、装饰层其厚度不得大于2-4CM,
回复
21楼
是如果在雷击时掉下的建筑碎片会伤到人员时,不能暗敷避雷带。
回复