甲方提供的市政热网供、回水温度为80/50,能不能将回水引至一个别墅小区供地板采暖?

甲方提供的市政热网供、回水温度为80/50,能不能将回水引至一个别墅小区供地板采暖?
免费打赏
wuyinghua.123
2005年12月08日 13:56:02
2楼
可以,但是要经过过滤的,相当于是个混水咯
回复
wuyinghua.123
2005年12月08日 13:56:47
3楼
还有要考虑一下它 的流速,不行就要加个水泵了
回复
xuff81
2007年10月24日 17:26:09
4楼
用一个混水阀加一个小泵,有成套设备可以做。价格不贵。有成熟案例。我做一个改造就是这样弄的。
回复
mage780705
2007年11月01日 18:33:08
5楼
我觉得可以,不过要考虑一下压力能否满足.
回复
蛋又不疼了
2007年11月28日 10:45:21
6楼
楼上,是别墅区啊,压力还要考虑能否满足吗。还有流速用考虑吗,市政管网啊
回复
cnbonrun@co163
2007年11月29日 12:31:38
7楼
这个话题很有实用意义!先赞一个!
供暖源及压力:市政热网,进水80度是做为散热器设计的,回水要是直接用于地暖应该是可以的,不过要考虑回水的流量需要加循环泵和过滤器是有必要的。

-------------
http://cnbonrun.b2b.hc360.com
----------------
回复
sybxbjb
2007年11月29日 16:16:58
8楼
市政回水的温度是有变化的,压力问题也要考虑,因此要加一个稳压减压阀在市政回水来水管上,选配一个合适扬程流量的恒温混水泵,地暖区的回水旁通混水泵的冷水进口,在管路上装一个电磁阀,测市政回水的温度开关这个电磁阀。《超温开启》。