用膜处理污水,看过相关的资料,但是理解不够深,丢下来的一堆问题,希望了解比较好的朋友来给我解释解释关于膜用于污水处理我的理解1、膜是针对不同污染程度的污水有不用的使用方式,这样理解对不对啊?2、膜用于处理污染程度不高的,可生化性较差的污水时候(优质杂排水),技术优势主要是针对传统的物理过滤(石英砂过滤罐)活性炭吸附来比较3、膜用于处理生活污水的时候,主要相当于一个出水装置(跟滗水器类似)的作用,用真空泵吸,死命的吸呀吸的,就把水过滤了(超滤、微滤、纳滤)好像用到微滤就差不多了吧,不会用到纳滤或者反渗透吧
用膜处理污水,看过相关的资料,但是理解不够深,丢下来的一堆问题,希望了解比较好的朋友来给我解释解释
关于膜用于污水处理我的理解
1、膜是针对不同污染程度的污水有不用的使用方式,这样理解对不对啊?
2、膜用于处理污染程度不高的,可生化性较差的污水时候(优质杂排水),技术优势主要是针对传统的物理过滤(石英砂过滤罐)活性炭吸附来比较
3、膜用于处理生活污水的时候,主要相当于一个出水装置(跟滗水器类似)的作用,用真空泵吸,死命的吸呀吸的,就把水过滤了(超滤、微滤、纳滤)好像用到微滤就差不多了吧,不会用到纳滤或者反渗透吧
4、膜处理的出水水质好,所以处理污水主要用于有中水回用企图的地方,没有这种企图就不用考虑了是不是呢
5、膜来处理的话,投资运行费用我想是比普通生化法是高的,因为膜只是一个过滤过程,污染物质的净化还是要靠生化细菌来处理,相当与生化+膜处理 此理解对不对呢
6、还有 我总是觉得膜的寿命比较短 应该在一两年之内就一定要换的 。关于膜的净化 我接触过广东新纪元的微滤装置 用在电厂反渗透前面的预处理,来水是黄河水(上游 比较干净) 一个最大的感觉,反冲洗膜的时候动静是惊天动地,我是不喜欢在装置反洗的时候待在边上的 感觉危险 呵呵 所以我得出一个结论,如果没有很好得清洗 膜得使用是非常受限制得,只好通过更换膜件来完成 想来膜得反清洗就是一个比较大的问题 对于膜法水处理来说
先说这么些啦 等有了其他的感受再来谈
2楼
对于第八点中需要好的清洗我同意 但是我觉得反洗的时候不会出现惊天动地这么大的动静
我曾金做过KOCH、NORIT、PALL和OMEXELL的对比中试,很安静阿
回复
3楼
噢
可能是你没有遇到我说得那种清洗
新纪元用的微滤滤筒是法国的 反洗的时候 有酸洗 碱洗 气体反冲 等好几个步骤
在气体反冲洗的时候 整个车间里都轰隆隆的震
消能筒感觉都在晃 真的在晃啊
400管径的排水管 前后串 感觉管道支架都不稳
第一次反洗的时候 我差点就想往车间外面跑 真的不是一般的冲击感观
清洗一次之后 第二天不是设备继续运行 而是在加固设备基础
因为我们只是合同总包 设备提供和安装都不是我们作得 而且我也不知道有如此大的威力
所以赶紧让甲方通知施工安装单位来加固设备
回复
4楼
反洗:当膜前的压力达到一定数值时系统开始自动反洗。启动预定的反洗程序,开启进气阀和反洗水泵,进行气水联合反洗。反洗过程采用脉冲式气水联合反洗方式,反洗强度大、反洗彻底。反洗水量视不同的工艺可控制在总水量的1-7%之间,每个滤筒反洗用气量为5-6Kg/cm2的压缩空气10L/m2次。反洗霎时间占总时间的1-6%之间。
这个是我刚刚从那边找得资料 我总算对一些数据有了体会 现实得感观体验
我总算知道了 什么叫反洗强度大、反洗彻底
回复
5楼
照片右端的那个灰绿色的圆筒是消能筒 我在电厂用的设备跟这个差不多
不过是四个机组一个筒
还有就是在室内
回复
6楼
我做的中试中PALL和OMEXELL的也是用气水联合反洗 动静和另外两支内压式膜反洗的动静差不多
可能是工艺不同吧 我做的不是膜前压力升到一定值时做反洗而是按30-45分钟为一个周期进行反洗
回复
7楼
要不就是你老调试 已经习惯了
反正我遇到的不是一般的动静
普通人遇到那种动静 都会激灵一下的
回复
8楼
还有就是看看膜反洗的时候是不是和设备基础产生共振了
总之我觉得气洗时不可能产生那么大动静的
回复
9楼
也么有阿
我也刚毕业,那次调试是我的毕业设计
回复
10楼
当时在现场我就一个感觉几个巨大的力在相碰撞
声音是先是“咣~~~”的一声巨响,
紧接着就是轰隆隆 呼呼呼呼 嗖嗖嗖嗖 各种胡乱的声音
当一切快要平静下来的时候
排水管“哗~~~”得出水了 排水沟随即就满了 向外溢
水花四溅 反正反洗得时候不能在那边 会溅到水得
我当时脑海里能闪现的几个词就是:水锤 脉冲 爆炸
回复
11楼
呵呵 那也太恐怖了
我也不懂为什么
等哪位有经验的大虾来解释吧
回复