商住楼,底层分割很多小商铺,每单元两个,商铺单独进线,有两种方案:1、底层单独设一配电间,所有商铺进一总线,集中计量后引向各小商铺;弱电也同。这样是最好解决的了,可有时建筑给不出配电间,而且甲方也并不是很乐意牺牲底层宝贵空间的。2、商铺无总进线,分散计量,各个商铺各引进独立的电源进线(弱电同),因为每个商铺的进线也就在3x16左右,这样小而多的线从小区变电所引来是不是不行?如采取这种方式,进线又该如何处理?
商住楼,底层分割很多小商铺,每单元两个,商铺单独进线,有两种方案:
1、底层单独设一配电间,所有商铺进一总线,集中计量后引向各小商铺;弱电也同。这样是最好解决的了,可有时建筑给不出配电间,而且甲方也并不是很乐意牺牲底层宝贵空间的。
2、商铺无总进线,分散计量,各个商铺各引进独立的电源进线(弱电同),因为每个商铺的进线也就在3x16左右,这样小而多的线从小区变电所引来是不是不行?如采取这种方式,进线又该如何处理?
请教各位在做商住楼时怎样处理以上问题的
2楼
如商铺总的规模不大,采用树干式配电,分散计量,来一条五芯线,各商铺做T接;或在合适位置做一总箱,集中计量,在以放射式配电
如规模大,最好做配电间,最少放一台配电柜集中计量
回复
3楼
T节是不是就是树干式接法?
回复
4楼
我做过六层和十二层的商住楼,底层是一间间分隔的小商铺
我是商铺集中设电表箱,电表箱嵌墙暗装(在楼梯间或商铺的外墙)放射式供电
回复
5楼
楼梯间:是否是住户的楼梯间,如是的话,功能分区是不是不合理,因为这是属于住户的,而且也不方便管理
商铺的外墙:那岂不是放在了外面,这样安全方面是不是也有点问题,再说弱电箱呢,有人破坏怎么办?
2楼的树干式倒是很好,不知弱电是如何处理的?
回复
6楼
4楼的做法和我的做法差不多!!
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
我做的弱电也是嵌墙暗装(在公共楼梯间)放射式配线
我们这里建筑一层没有设强弱配电间(12层以下);不知道合理不啊?
以前我把住宅配电箱设置在一层公共楼梯间墙上的里层,供电局让我改到了外侧,说是有防盗门不好抄表和检查电表
回复
11楼
如果负荷较多,专设一个变压器高压计量,低压出线送各个配电箱。
只要读高压计量就行了。
回复