王友健
王友健 Lv.12
2010年08月22日 11:49:58
只看楼主

设拉梁的目的是为保证独基间的整体性,有效调整柱基不均匀沉降和减小首层柱高。除桩基承台外宜靠近地面。1.以下情况应设独基拉梁:A一级框架;IV类场地的二级框架;B各柱基础重力荷载代表值差别较大时;C首层较高且基础埋深较大,弹性位移角难以满足时;D各基础埋深差别较大时;E地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层时;F桩基承台之间。2.JCCAD计算实现:

设拉梁的目的是为保证独基间的整体性,有效调整柱基不均匀沉降和减小首层柱高。除桩基承台外宜靠近地面。
1.以下情况应设独基拉梁:
A一级框架;IV类场地的二级框架;
B各柱基础重力荷载代表值差别较大时;
C首层较高且基础埋深较大,弹性位移角难以满足时;
D各基础埋深差别较大时;
E地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层时;
F桩基承台之间。
2.JCCAD计算实现:
A建立两个模型。模型一柱底嵌固于基础顶面,模型二于地面下设拉梁层;
B拉梁层的拉梁按框架梁设计;
C拉梁层定义楼面全房间开洞,整体计算时定义弹性楼板(弹性膜)并总刚分析;
D填充墙折算成梁间荷载;
E按模型一和模型二计算两次。计算拉梁层模型时,地下室层数定为1,回填土对地下室约束刚度比为1,框架梁柱取两次计算结果之较大值;
F拉梁可平衡柱底弯矩,拉梁承担弯矩比例系数0.6左右;
G基础顶至首层楼面框架柱取两次计算之较大值并通长配筋,拉梁层以下箍筋全高加密,拉梁正弯矩筋全拉通,负弯矩筋拉通50%。
免费打赏
yangxuntmzx2013
2013年07月18日 17:35:20
12楼
正在做独基拉梁 感谢楼主总结 收藏了