门窗处两侧是否一定要留构造柱
phlyman
phlyman Lv.9
2010年08月21日 20:32:59
只看楼主

请问开在外墙的门、窗等洞口两侧是否一定要留构造柱呢?好像根据02SG614框架砌体墙规范,门窗洞口上部的过梁是必须要留的,但没说两侧是否一定要留构造柱,版内大虾们一般怎么处理的?还有,内墙的房间门是否要留设构造柱和过梁呢?

请问开在外墙的门、窗等洞口两侧是否一定要留构造柱呢?好像根据02SG614框架砌体墙规范,门窗洞口上部的过梁是必须要留的,但没说两侧是否一定要留构造柱,版内大虾们一般怎么处理的?
还有,内墙的房间门是否要留设构造柱和过梁呢?
免费打赏
zrxj1205
2010年08月21日 22:27:46
2楼
过梁是要设置的,洞口一般可以不设置构造柱(洞口小于2米)
回复
scyuey
2010年08月24日 21:51:16
3楼
较大洞口要设,一般2米以上吧
回复
shen542
2010年08月27日 13:20:16
4楼
从固定门窗埋件的角度讲,留了没坏处。
回复
shen542
2010年08月27日 13:24:22
5楼
从固定门窗埋件的角度讲,留了没坏处。
回复
nana314470233
2010年08月27日 14:27:26
6楼
根据09年全国民用建筑工程设计技术措施。P63页。较大洞口(大于等于2.1M)就要设。规范上好像要求要大点。。2.6吧。。
回复
飞翔的猪
2010年08月27日 16:38:15
7楼
根据国家抗震规范(汶川地震后修改版),大洞口两侧要加设构造柱,大洞口指洞口宽度大于2m的洞口。由于墙长6m,窗4m,则窗两侧墙体各有1m长,属于比较尴尬的长度,我的理解是在抗震设防6度及6度以下的城市里的建筑,不用设置构造柱,把框架柱的胡子筋做到窗边就可以了;7度及7度以上的,就把构造柱加上吧,洞口两边各做一根。
回复
shaoxiangyu
2010年08月28日 20:07:23
8楼
进来学习一下。
回复
lipenghui127
2010年08月30日 16:15:18
9楼
过梁是要设置的,洞口一般可以不设置构造柱(洞口小于2米)。根据国家抗震规范(汶川地震后修改版),大洞口两侧要加设构造柱,大洞口指洞口宽度大于2m的洞口
回复
vivacious
2010年08月30日 16:40:01
10楼
洞口一般小于2m不留构造柱,但对砌块则是2.1m,具体依据可参考抗震设计规范理解
回复
vivacious
2010年08月30日 16:53:11
11楼
但据最新抗规,对内墙指≥2.1m洞口,对外墙在内外墙交接处已设置构造柱时可适当放宽,但洞口两侧需加强