380V电压,600米线路,400KW导线截面选择问题
feiyi01053
feiyi01053 Lv.2
2010年08月21日 17:12:13
只看楼主

负载功率400KW,电压380V,线路600米,导线截面怎么选?选多大?请各位大侠指点在线等~~~~~~~~~~

负载功率400KW,电压380V,线路600米,
导线截面怎么选?选多大?
请各位大侠指点
在线等~~~~~~~~~~
免费打赏
wlh_1982
2010年08月22日 10:15:30
12楼
先不考虑长度,按通常情况考虑,求出电缆大小
再根据长度,降低电缆等级来使用
回复
lykycg
2010年08月22日 11:11:48
13楼
先预算电流,再求电压降,求出单根线的电阻,最后查找电阻率根据导线截面积公式算出截面积。我算要800多平铜电缆。太大了吧
回复
jinze_tg
2010年08月22日 11:20:10
14楼
10KV供电,在负荷处设变配电室。380V,600米!电动机起动补了的
回复
nmgzrq
2010年08月22日 22:54:43
15楼
低压供电成本太高,有那点电缆钱,可以买变压器了,加运营成本会更高
回复
huaxingaoke
2010年08月23日 09:00:38
16楼
铜管母线可以
回复
quming100
2010年08月23日 09:15:39
17楼
400KW是什么性质负荷?
回复
szwx1002
2010年08月23日 09:26:44
18楼
输送距离太长,很不合算的,而且不能保证电动机启动。
可以按这个公式验算一下(单相):
R=ρL/S=0.018*600/185*2=0.0292Ω
运行时最大电压降:U=IR=800*0.0292=23.35V线路损耗:P=18.67KW
如果有电动机,启动电流很大,线路压降会更大,有可能启动不起来。
回复
zhxyu861224
2010年08月26日 10:55:39
19楼
就算能成功,因为距离长,压降大,就要选很粗的线缆,不合算
回复

相关推荐

APP内打开