380V电压,600米线路,400KW导线截面选择问题
feiyi01053
feiyi01053 Lv.2
2010年08月21日 17:12:13
只看楼主

负载功率400KW,电压380V,线路600米,导线截面怎么选?选多大?请各位大侠指点在线等~~~~~~~~~~

负载功率400KW,电压380V,线路600米,
导线截面怎么选?选多大?
请各位大侠指点
在线等~~~~~~~~~~
免费打赏
红苹果
2010年08月21日 17:35:15
2楼
:L
别考虑了吧,,
回复
feiyi01053
2010年08月21日 17:38:09
3楼
是不行吗,还是要加设变压器
回复
tyhuamei
2010年08月21日 17:49:56
4楼
并两条3×185的YJV电缆
回复
feiyi01053
2010年08月21日 17:58:05
5楼
要那么大吗,那样电缆成本很大,还有没有其它的办法啊,
回复
feiyi01053
2010年08月21日 17:59:08
6楼
谢谢各位了,想想法子
回复
luzhengang1981
2010年08月21日 19:09:35
7楼
把电流算出来 ,先按发热电流选择 在校验电压降和动稳定性:hug:
回复
zhband66
2010年08月21日 19:11:22
8楼
什么电机了不会是380V电压吧
楼主是不弄错了?:L
回复
zhband66
2010年08月21日 19:13:15
9楼
只好用185电缆*2
回复
feiyi01053
2010年08月21日 20:01:52
10楼
都是给380V电机功电的,
谢谢各位了
回复
mm84815448
2010年08月21日 23:05:36
11楼
求具体分析
回复

相关推荐