大家在设计水源热泵的时候,井水与机组是直接换热还是中间采用板式换热器间接换热呢?目前在做一个10w平米的方案,甲方要求用板换间接换热,井水只有15度,我都不知道怎么选择板式换热器,交给厂家给我选一个贼大的板换,大家谁有过这样的项目经验啊,启发一下,让小弟学习一下,我感激不尽!
大家在设计水源热泵的时候,井水与机组是直接换热还是中间采用板式换热器间接换热呢?目前在做一个10w平米的方案,甲方要求用板换间接换热,井水只有15度,我都不知道怎么选择板式换热器,交给厂家给我选一个贼大的板换,大家谁有过这样的项目经验啊,启发一下,让小弟学习一下,我感激不尽!
2楼
用不用版换主要取决于当地的水质 水质好的可以不用的
回复
3楼
主要还是水质的事情的,如果水质很好的话,完全需要板换的,中间板换换热需要换热温差,机组效率和制冷量会有所降低的,好好和甲方沟通,省掉不必要的板换。
回复
4楼
太复杂啊。还是让设计院设计比较好。
回复
5楼
同意三楼的,用板式换热器存在温差损失,机组效率低。如果水质恶劣,再加板换也不解决问题
回复
6楼
学习中。非常感谢。
回复
7楼
很好的资料,感谢楼主提供。
回复
8楼
看水质了。
水质不恶劣就不要加板换了。又浪费钱又浪费电。一点也不节能
回复
9楼
如果只是冬季供暖,根据水质决定是否加板换。以上的网友说的对。
根据我国的地下水温度情况,如果夏季制冷,我建议一定加板换,基本可以不开机组。
这是我以前的专利内容的一部分。为国、为民确实要节能减排,我已经公开了实践证明确实有用有效的专利。
谁有实践项目的困难解决不了,我帮助解决。
回复
10楼
学习中。。。。
回复