35kV不接地系统现用的都是避雷器,在系统发生单相接地时,电缆绝缘经常因过电压被损坏,现准备进行改造,将35kV开关柜内的避雷器更换为过电压保护器,保留35kV变压器高压侧避雷器,请问这样做可以防止过电压损坏设备吗?这样做可行否?

35kV不接地系统现用的都是避雷器,在系统发生单相接地时,电缆绝缘经常因过电压被损坏,现准备进行改造,将35kV开关柜内的避雷器更换为过电压保护器,保留35kV变压器高压侧避雷器,请问这样做可以防止过电压损坏设备吗?这样做可行否?
免费打赏
cofferyang
2010年08月20日 22:41:31
2楼
避雷器与过电压保护器的保护动作电压阀值比较高,而且比较适用于较为稳定的过电压,对于因谐振造成的过电压使得电缆击穿的情况改善不大.建议先对接地系统及避雷器进行检查,若接地电阻合格,接地网通流能力足够,就得考虑消弧线圈及消谐装置了.