我们总工以前没要求点角柱,现在要求点角柱。想知道一下,对计算有什么影响
我们总工以前没要求点角柱,现在要求点角柱。
想知道一下,对计算有什么影响
2楼
1.角柱除按一般框架柱调整内力外,还执行《抗规》6.2.6条的规定:对抗震等级为一~三级的角柱再乘以不小于1.1的放大系数。
2.角柱的纵筋最小配筋率不同,详《抗规》表6.3.8-1。
3.抗震等级为一级及二级的角柱,箍筋应全高加密。
4.角柱在地震作用组合下产生小偏心受拉时,柱纵筋面积应在计算值基础上放大1.25倍。
回复
3楼
补充:角柱在小偏心受拉时,柱纵筋强度取不大于300。
回复
4楼
一般计算时会有些配筋增大的
回复
5楼
很同意2楼说的,点角柱会使其配筋加大
回复
6楼
那平面不规则的很多阴角柱算不算是角柱?按照受力他们也是双向的。
回复
7楼
处于结构外围只有两面(不是一个直线上)上有梁的柱是角柱
回复
8楼
那是不是很多结构不规则处的柱子也应该算是角柱了?
回复
9楼
在地震时,角柱的破环程度大于一般柱
所以要在特殊构件定义中标出角柱:Q
回复
10楼
点不点角柱,就是配筋大
回复
11楼
早该点上了...