框架剪力墙框架部分承受的地震倾覆力矩占50%的疑问。。
jian_qiang
jian_qiang Lv.2
2010年08月20日 15:38:16
只看楼主

高规8.1.3,请问一下计算的倾覆力矩大于50%是只要底层就满足要求,还是所有楼层都需要满足要求。

高规8.1.3,请问一下计算的倾覆力矩大于50%是只要底层就满足要求,还是所有楼层都需要满足要求。
免费打赏
zlj0327
2010年08月21日 07:48:24
2楼
80%以上吧,一般上面2~3层不满足时可以的
回复
vexyu
2010年08月21日 08:44:27
3楼
只用下面一部分满足即可了
回复
kyo19781117
2010年08月21日 16:05:29
4楼
老规范是指出底部满足》50%,我院一直采用底部满足法
回复
taowang_good123456
2014年09月23日 21:47:35
5楼
规范上是只要底层满足,但是在swate的哪里看??
回复
hqinqifang
2014年09月24日 09:10:32
6楼
学习了 感谢楼主分享
回复
lly540682989
2014年09月24日 10:32:44
7楼
规范上不是写的规定水平力作用下结构底层框架部分吗?
回复
起名想两宿
2014年09月24日 11:36:45
8楼
规范上写的是要求底层
回复
maxitweber
2014年09月24日 13:09:14
9楼
底部满足即可。高度中部以上就主要靠框架柱来承担剪力了。
回复
aiburenshi
2014年09月24日 14:26:56
10楼
只要底部满足即可