求助变电所中央空调
ifishy
ifishy Lv.3
2010年08月20日 15:09:27
来自于中央空调
只看楼主

一变电所带值班室 面积不到400M2,2000KVA干式变压器2个, 200KVA干式变压器1个,50KVA干式变压器1个 加上高低压开关柜电容器等一起我算出的余热大概是50KW 不知道选什么空调形式好 不知道论坛里的高手们有没有做过类似项目可以给小弟借鉴一下,还有设了空调以后是否还需要机械排风

一变电所带值班室 面积不到400M2,2000KVA干式变压器2个, 200KVA干式变压器1个,50KVA干式变压器1个
加上高低压开关柜电容器等一起我算出的余热大概是50KW 不知道选什么空调形式好 不知道论坛里的高手们有没有做过类似项目可以给小弟借鉴一下,还有设了空调以后是否还需要机械排风
免费打赏
hchaaahm
2010年08月20日 15:43:47
2楼
先问下,你们单位是做什么的?
变电所的空调24小时运转,跟办公区域(8小时),生产区域,都不同。
建议直接放2台10HP的分体机了事。不搞中央空调了
回复
suncityyang
2010年08月20日 15:57:11
3楼
有专门的用于这方面的空调的,叫机柜空调。
回复
ifishy
2010年08月20日 15:58:42
4楼
不是我们单位 是我们做的一个项目 变电所是2层的 2层有控制室 1层有变压器什么的 甲方要求做空调 我估计可能是控制室要空调 可是变压器室要不要空调呢 分体机制冷量会不会不够啊,而且变电所温度比较高 一般的分体机可能受不了用不几天就挂了
回复
ifishy
2010年08月20日 16:00:37
5楼
恩 我查了下 大金的机房空调 可是好像大金的分体式空调的适用温度和家用空调的也差不多 而美的的基站空调好像没有除湿的 搞电气的和我说又要考虑除湿 我在论坛上也查了下大概是不需要空调的 我也从没搞过变电所的空调 实在没办法
回复
ifishy
2010年08月20日 16:04:26
6楼
2个10HP的 会不会小了点 我只考虑到变压器余热 还没算围护结构传热 而且变电所要求室内温度是多少貌似也没有规定 应该是无人值守 只不过有个值班室的房间
回复
adingkgb
2010年08月20日 20:45:20
7楼
根据我的经验,最好是用中央空调。
变电所非但要保持一定的温度,也要保持湿度。
单纯采用通风并加大通风量的做法也不少,但是在江南梅雨季节,新风湿度就很高,变电所内的湿度控制就不好。
而采用一般的分体空调,虽然也有除湿效果,但由于没有再加热功能,所以为了持续除湿机组持续运转,就可能导致区域温度过低。如果区域和外界密封不严或者开门频繁,外界未经处理的湿热空气进入温度过低的区域,也可能导致设备表面凝露。
湿度严重时,可能影响变压器等设备的绝缘。
回复
cnbbzz
2010年08月21日 10:30:56
8楼
变电所内需要做空调,就是变压器发热量大,现在单靠通风散热不够了。搜索一下吧,以前回答过了。
回复
zdy611
2010年10月20日 08:38:25
9楼
湿度严重时,可能影响变压器等设备的绝缘
回复
chengshiguyi
2010年10月20日 08:44:08
10楼
变电所内需要做空调,就是变压器发热量大,现在单靠通风散热不够了

同意这种说法
回复
abcs01
2010年10月20日 11:09:55
11楼
:) 你确定你的余热50kW没有算错?变电站散热量应该很大。按照你400㎡。冷负荷才125W/㎡。怎么会这么低???
回复