有没有合成氨企业工业污水处理的专家
keyren
keyren Lv.4
2005年12月06日 19:38:51
来自于水处理
只看楼主

我公司为合成氨企业,新增污水处理装置一套,采用活性污泥法,具体为A/O法,主要处理污水中含有NH3-N,高时有1000多,是否有高手或志同道合者可否留下联系方式一起探讨?污泥已培养4个多月,还是很低,没有办法处理!SOS

我公司为合成氨企业,新增污水处理装置一套,采用活性污泥法,具体为A/O法,主要处理污水中含有NH3-N,高时有1000多,是否有高手或志同道合者可否留下联系方式一起探讨?污泥已培养4个多月,还是很低,没有办法处理!SOS
wangyujin
2005年12月08日 08:38:29
2楼
AO法适合的氨氮值在200以内过高不能处理,需采用预处理
回复
hush
2005年12月08日 14:19:38
3楼
同意楼上,只不过这个预处理不容易做,

关于200以内的说法虽然都这么说,但实际工程上还是有许多先例300多也处理很好的,但是1000这么高直接用生化处理好的没见过
回复
keyren
2005年12月13日 18:00:29
4楼
有合成氨处理污水的先列吗?可以留下通信方式吗?或可否将处理经验告知一二。。。
回复
wutongyu20000
2005年12月14日 14:06:38
5楼
看样子很难办,先顶
回复
changxian
2005年12月14日 16:35:01
6楼
请联系我,但愿我的建议对你有用。changxianhb@sina.com
回复
nanwei75@co163
2005年12月14日 20:20:56
7楼
处理污水中含有NH3-N,高时有1000多,我认为采用“吹脱法+A/O比较可行”,这么高的NH3-N直接上A/O,碳源是个问题。
回复
ryg
2005年12月15日 10:36:46
8楼
我们试验研究的作到1400mg/l.
我的联系方式:renyungen@163.com
回复
xining0517
2005年12月15日 11:00:40
9楼
浓度这么高的含NH3-N废水,一般情况下不能直接生化的,前面加个 吹脱塔,
回复
keyren
2005年12月15日 11:17:42
10楼
还有没?
回复
yzq863
2005年12月15日 19:16:38
11楼
增加预处理,投加次氯酸钠
回复

相关推荐