请问:地板采暖怎么考虑泄水?
zhpzjj
zhpzjj Lv.2
2005年12月06日 18:14:25
来自于采暖供热
只看楼主

如果一栋别墅全部采用地板采暖,地下室是娱乐室,也要采暖,那怎么考虑泄水呢?在地下室设集水坑吗?

如果一栋别墅全部采用地板采暖,地下室是娱乐室,也要采暖,那怎么考虑泄水呢?在地下室设集水坑吗?
免费打赏
80教育
2005年12月06日 21:47:29
2楼
实际中很多工程都没有考虑泻水,水一直留在管道中。
回复
zhpzjj
2005年12月08日 12:44:36
3楼
多谢taojin1314!!
回复
wuyinghua.123
2005年12月08日 14:38:06
4楼
我现在有个业主要求做散热器的,但是他也要求每年都要泄水,那怎么办呢?具体在什么地方泄水呢?是在分水器那里吗?还有,业主要求用过滤器,而我们用的是壁挂炉,那过滤器放在炉子的采暖水的进水口不是很难看吗?
回复
ryannj
2005年12月09日 10:07:33
5楼
泄水还是个蛮大的问题,普通是怎么解决的?不装是不对的!
回复
80教育
2005年12月09日 10:25:52
6楼


一般在卫生间考虑泻水!
如果管是埋地的,那就不好搞了,得用气压机吹出!
回复
vassili1972
2005年12月09日 12:42:25
7楼
很难解决,即使设置集水坑也会有局部水排不净,打破常规,将分/集水器设在地下室地面,管道在地下室侧墙或天棚位置敷设,高于将分/集水器,解决了泄水问题。
回复
zhpzjj
2005年12月11日 13:11:57
8楼
采暖的管子不能埋在墙里吧?
回复
vassili1972
2005年12月12日 16:27:57
9楼
是地热管埋在墙里,问的不专业。
回复
80教育
2005年12月13日 11:27:30
10楼

可以啊!
卫生间由于可以辐射管的面积小的话,就可以把管埋在墙里面,达到采暖效果!
回复
guolei12344
2005年12月13日 15:07:20
11楼

少啊,一半埋地的垫层都这么大,别说如果埋墙了,现在给水都可以埋墙,采暖埋墙没建国。
回复