基本数据是COD>50000氨氮>3000其他的,SS也很高,水特别的臭……垃圾渗滤液,
基本数据是
COD>50000
氨氮>3000
其他的,SS也很高,水特别的臭……
垃圾渗滤液,
2楼
先加碱沉淀,去除大部分的SS和重金属,
进行氨氮吹脱,最好加热控制在30度,不过你这氨氮很高的,我以前做的没有超过2000,
PH回调,进UASB
厌氧出水进SBR或氧化沟。
回复
3楼
加碱沉淀以后氨气的味道特别大,周围居民肯定受不了
要是这样做的话也必须做密封的池子,然后吸收氨气,但是水量很大,连同曝气的量吸收的话药剂量肯定会特别大。
而且实验的效果并不太明显,氨氮也就是降到1500~2000之间就降不下去了
回复
4楼
曝气生物滤池对高氨氮高COD废水处理效果不错。我师姐做过这种工艺处理高氨氮废水的中试,处理效果与经济性分析均佳。
回复
5楼
现在问题是氨氮降不下来,~~我等下查查曝气生物滤池 的资料
回复
6楼
曝气生物滤池也白搭,就算是厌氧生物滤池经过驯化以后能承受的氨氮的浓度也就4000~5000mg/L吧
工程上用直接用曝气生物滤池微生物根本就受不了
这是根本的
所以还是同意俄楼的观点,先脱氮,然后厌氧,加好氧
回复
7楼
吹脱效果不好,只有50%;建议气提吧,又不用调PH
回复
8楼
加碱后吹脱。
然后....
将吹脱氨气用硫酸来吸收。(这才是最重要的)
这样,避免了臭气的散播,所生成的硫酸氨一些化工厂愿意花钱来买。
循环经济,一举两得。
问题只有一个,但是解决方法却有很多。
回复
9楼
实验室对污泥驯化表明:氨氮在3000以下,厌氧污泥经过驯化是可以受得了的
回复
10楼
我觉得也是一样,先加碱吹脱,楼主在吹脱方面可以再改进一下,应该还可以提高去处率的。
回复
11楼
建议使用SBBR法进行脱氮处理,该法因生物量大,微生物多,尤其是适合泥龄较长的反硝化菌,脱氮效果一般比SBR好,不过需要挂膜,一般用软性填料挂膜。
回复