六层砌体结构刚完工(住宅楼),在二层边单元外墙窗边下一侧发现竖向裂缝(裂缝由窗台向下约60厘米)。该工程为条形基础,复合地基;MU10多孔砖,M5混合砂浆;六度设防。请大家分析一下裂缝原因?
六层砌体结构刚完工(住宅楼),在二层边单元外墙窗边下一侧发现竖向裂缝(裂缝由窗台向下约60厘米)。该工程为条形基础,复合地基;MU10多孔砖,M5混合砂浆;六度设防。请大家分析一下裂缝原因?
2楼
这方面很多了
搜索一下看看
回复
3楼
GB 50003-2001
第6.3.3条 为防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施:
1 增大基础圈梁的刚度;
2 在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm;
3 采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。
还有:是粉刷层裂了还是墙裂了?把粉刷层剔了看看
回复
4楼
1窗台下没有有暖气壁龛;
2复合地基满足设计要求;
3通透性裂缝;
4在底层的窗台下配有240宽120高圈梁。
回复
5楼
请教六楼:多孔砖的砌法怎样增强?规范有什么具体规定?
回复
6楼
4楼说的很好!支持!!!
回复
7楼
需要查明裂缝的真正原因,对症下药,解决比较方便
回复
8楼
六层砌体结构刚完工(住宅楼),在二层边单元外墙窗边下一侧发现竖向裂缝(裂缝由窗台向下约60厘米)。可能是剪切破坏所至,为什么规范为了防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施: 1 增大基础圈梁的刚度; 2 在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm; 3 采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。查查砌筑材料施工砌筑质量是否有问题。
回复
9楼
你的砌筑砂浆用M5是不是有点底啊,我们只有在填充墙和单层厂房中才用M5的,砖混结构至少M7.5啊
回复