在使用热力膨胀阀和电子膨胀阀调节冷(热)水机组的过程中,为什么多用吸气过热度控制,而不用排气过热度控制?道理何在?
在使用热力膨胀阀和电子膨胀阀调节冷(热)水机组的过程中,为什么多用吸气过热度控制,而不用排气过热度控制?道理何在?
12楼
不太明白,为什么用排气过热度会好一些,其实吸气过热度不是更简单,更容易反映出真是的过热度吗?(不考虑阻力)请指教?
个人观点:排气过热度控制不容易实现的原因?
1.因为压缩机不是等熵压缩,实际上和环境是有热量交换,热量交换的量也随环境温度发生变化。
2.润滑油的泄漏,以及回油的情况都回答排气过热度的值有影响
回复
13楼
还有一个问题不太明白,有很多人在讨论如果吸气带液也够对电机进行冷却,但是有些人又认为会引起湿压缩,到底如何来衡量吸气带液会产生什么影响?
回复
14楼
对不起,我打错了,已改过来,就是你说的这两种阀门
回复
15楼
吸气过热度更直接反映你所需蒸发器制冷工况的,是你所需了解的,简单可靠。不明白为什么要用间接反映蒸发器工况排气过热度来控制节流阀。并且排气温度是随压缩机的运行情况,室外环境温度而变化的,是不确定值,是不好控制节流阀。以水冷冷水机组为例:在正常情况下,制冷系统蒸发温度为2℃,冷凝温度为38℃,压缩机的排气温度约为62℃。过热度取2℃,吸气过热度来控制节流阀,其温度是相对固定值4℃,若以排气过热度来控制节流阀则是变化的,若室外温度变高,排气温度升高;压缩冷却系统出现故障排气温度升高等,一天中室外温度忽高忽低,这样节流阀供液量就会频繁变化,使得系统不稳定。
回复
16楼
水心老师,你前面说过“可以通过排气来控制吸气是否带液”。我把你这句话修正一下:可以通过对排气过热度的控制来控制吸气带液量的多少,从而实现吸气带液量刚好被电机的发热完全蒸发而不致发生液压缩。只要压缩段没有液压缩,不但可以降低排气温度,还可以向等温压缩靠近。
回复
17楼
jrzhp,很高兴有反对意见,愿意与你讨论。
下面我发表一下观点:
1)重复前面:用吸气过热度控制可以简单直观地实现,影响因素少;用排气过热度控制实现起来复杂,影响因素多。这一点我完全同意你的观点。
2)我不同意你用吸气过热度控制不受外界环境影响的观点。我认为,外界环境和使用负荷的大小都对蒸发器和冷凝器产生直接影响,这种影响要通过压缩机和节流调节阀的调节来适应它们的变化。能够适应外界变化的调节当然比不管外界变化的吸气过热度调节要好(假设你的观点是对的话)。
3)你担心用排气过热度控制会使排气温度忽高忽低,我认为你恰恰说到了问题的点子上了。对排气过热度的控制就是要使压缩机适应外界的变化从而控制在最佳过热度,而吸气过热度控制却不会管压缩机的死活,我认为后者才会出现排气温度忽高忽低!
由于篇幅关系,下帖再讨论。
回复
18楼
jrzhp:继续讨论。我建议不要再讨论谁简单谁复杂的问题了,后面只讨论谁好的问题,这是一个技术方向问题。对于怎么实现的技战术问题,我们可以另外讨论。
我觉得在讨论谁好的问题之前,我们有必要先对吸气过热度和排气过热度的本质进行一番思辩,因为搞清这个问题,对讨论的进行大有好处。
1)大家都知道,吸气过热度主要是由于蒸发器中饱和蒸汽进一步被过热加热而造成的(当然还应包括从蒸发器到压缩机之间的管道部分的外部热量进入)。对于蒸发器而言,如果要追求效率高的话,理论上从蒸发器出来的气体最好是饱和气体,对于直膨式蒸发器而言,这是比较难以实现;但对于满液式蒸发器而言,蒸发器出气是比较接近饱和的,这也是满液式蒸发器为什么效率高的原因之一。从而,我们可以总结出:吸气过热度可以作为反映蒸发器换热效率的指标之一,而且只和蒸发器有关,和其他环节无关(这显然也是你的观点)。
2)在不考虑油的影响时,绝热压缩下的压缩机的排气过热度首先是压缩机效率的表征(显然过热度大的压缩机效率低)。但我们仔细考察绝热压缩下的压缩机的排气温度的影响因素时,通过公式T排=T吸*(P排/P吸)^((K-1)/K)我们可以发现,T吸和P吸对应的饱和温度可以反映出吸气过热度;P排的高低(忽略排气损失)可以反映出冷凝妻换热效率的高低。因而我们可以得出结论,排气过热度DT排=DT吸*(P排/P吸)^((K-1)/K)可以反映出整个机组三大件效率的高低。这就是排气过热度的实质。在满足压缩机不带液和不失油的前提下(这点已在满液式蒸发器是如何回油的问题中有表述),通过使排气过热度的控制,始终实现适应外界环境和负荷使用的变化,保证机组的可靠性和性能最优。
下帖我会总结以下排气过热度控制的好处。
回复
19楼
确实,当时说得不太严密,谢谢指点!
回复
20楼
和huym讨论:系统各部件有各自特定的功能,蒸发器吸收环境的热量使之达到所需温度;节流阀提供、控制蒸发器所需工况的制冷剂,压缩机将低压气体压缩为高压状态,冷凝器是将高压气体冷凝为液态制冷剂。与制冷系统有关的参数很多,以压力来分可分为二类,低压部分:蒸发温度、蒸发压力、吸气温度、吸气压力。高压部分:冷凝温度、冷凝压力、排气温度排气压力。通过任何参数都可控制节流阀,但要选最优的参数,选最能直接反映节流阀为之提供服务(蒸发器)的状况的参数。压缩机的排气温度固然可以反映出整个机组运行情况,但通过排气过热度控制节流阀的供液量显然不能改善系统运行的优劣。整个制冷系统最佳工况是靠制冷各部件都在最佳状态下运行才能保证。以冷库制冷系统为例,环境温度升高或冷却水系统冷却效果不好,冷却水温上升,压缩机排气温度上升,通过排气过热度控制节流阀的供液量是根本解决不了问题的,甚至会使系统运行工况更坏,如开大节流阀的供液量,蒸发温度提高,排气温度会更高,系统运行工况更坏。
回复
21楼
风冷螺杆中喷液会对排温影响较大,水冷满液式中有用到的,系统反应比较慢.
回复