多功能体育馆的自动喷水灭火系统怎样设计
穿裙子的男人
2002年02月26日 18:13:30
只看楼主

多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释

多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释
免费打赏
mercury
2002年04月07日 18:02:58
12楼
这类工程宜采用“定向消防水炮”,辽宁已有专利正向全国推广应用。
回复
小不点
2002年04月14日 16:01:02
13楼
也可采用数控消防水炮。中国科大就有这种东西。
回复
jiangcl
2002年04月16日 17:02:33
14楼
可以看下高层建筑设计防火规范,这样的问题尤如建筑内部的天井,可以不设置自喷。
回复
mountain
2002年04月18日 21:59:25
15楼
按规范建筑室内高度超过8米(记得不清,请查规范)便不用设自喷系统,但如考虑网架中布置有空调风管等设备以及观众席座位高度较小,可酌情采用上喷系统,还可单独设于观众席上部。
回复
飞鱼
2005年10月10日 19:12:45
16楼
不用自动喷水保护,那是不是只设消火栓就可以了呢??
回复
xlx01
2005年10月15日 12:40:28
17楼
可参考广东省大空间消防规范,我这有规范,可与我联系:13929900712
回复
woshizhoujin
2005年10月15日 17:05:18
18楼
我曾经接触过一个汽车展馆的项目,似乎采用了自动喷水系统来保护屋顶钢结构,不知是否与你的工程相似?
回复

相关推荐

APP内打开