多功能体育馆的自动喷水灭火系统怎样设计
穿裙子的男人
2002年02月26日 18:13:30
只看楼主

多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释

多功能体育馆,其座位为6000个,高度22.60米,馆顶采用网架结构,是否采用自动喷水系统对其进行消防保护?请大师们予以答复并解释
免费打赏
张羽
2002年02月26日 19:59:09
2楼
为什么要穿裙子呢?
回复
kj
2002年02月26日 22:55:25
3楼
保护什么? 保护网架吗? 网架一般还是采用防火涂料保护,延长耐火时间吧。
回复
wjp_cppe
2002年02月27日 09:22:02
4楼
自动喷水系统应设置在其能够起作用的部位
回复
逸风
2002年03月19日 11:25:41
5楼
不用设自动喷水系统保护,因为馆顶高度已超过了现今国内外所有喷洒头的灭火有效高度,馆顶钢结构涂防火涂料就行了。
回复
小水滴
2002年03月19日 11:53:46
6楼
我目前在做的一个体育馆与你的差不多,我只是在内部比如休息室、接待室等房间设置喷淋和消火栓系统。
回复
水牛
2002年03月19日 15:10:32
7楼
哈哈~~章鱼(张羽)兄也管的太宽了吧?你也太土了点吧?都啥年代了!
回复
刘峰
2002年03月29日 23:05:47
8楼
可以采用自动喷水灭火系统保护,也可以采用防火涂料
回复
水果
2002年03月30日 00:26:30
9楼
应设计,参考2002-3给水排水
回复
hardway
2002年04月05日 21:48:23
10楼
回家好好看看规范,去四八!
回复
刘峰
2002年04月07日 16:23:01
11楼
根据《建规》第2.0.5条,可以不设
回复

相关推荐