通风管道的分支管设在变径管处可以吗?
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2005年12月06日 11:36:01
来自于通风排烟
只看楼主

通风管道的分支管设在主管线的变径管处可以吗?怎么做?和设在变径之前有没有什么区别啊?

通风管道的分支管设在主管线的变径管处可以吗?怎么做?和设在变径之前有没有什么区别啊?
wjhjjj
2005年12月06日 11:36:52
2楼
大家帮忙解释一下,谢谢了!!!
回复
zhanghaijun760209
2005年12月06日 11:53:03
3楼
可以做
回复
lpfei108
2005年12月06日 14:35:32
4楼
感觉施工的时候不是很好施工吧,截面不是很规则吧。
回复
wjhjjj
2005年12月06日 14:38:55
5楼
那排烟口可以做在变径处吗?我们这以前一个人做的设计是这样的,现在施工方说没有这么做过的,要求排烟口做在变径之前。想问一下各位,这样有没有什么区别,包括阻力计算和施工时的难易。
回复
toplhc
2005年12月06日 14:41:21
6楼
没见过这么做的,流体力学没学好,不会分析
回复
hhbox
2005年12月06日 15:11:09
7楼
有的,《空气调节设计手册》有,实际施工现场制作也很多。这样的三通或四通一般是静压复得和分流的过程集中在一个管件里!
回复
toplhc
2005年12月06日 15:23:20
8楼


回复
hlyu
2005年12月06日 15:24:23
9楼
通风管道的变径主要原因是风量的增加(排风)或减少(送风),为了使通风管道内的压力或风速一样,达到均匀送风目的,所以要进行管道变径。变径处要设分支管水平向接为好,这就是通常所指的通风管件三通或四通。如果垂直向接分支管(风口等),就不好处理了。因此,变径处最好不要设分支管,通风管道的变径应设在排风系统风量的增加处以前,送风系统的风量减少处之后设置为好!
回复
futurememory
2005年12月18日 00:36:54
10楼
有见过
回复

相关推荐