通风管道的分支管设在主管线的变径管处可以吗?怎么做?和设在变径之前有没有什么区别啊?
通风管道的分支管设在主管线的变径管处可以吗?怎么做?和设在变径之前有没有什么区别啊?
2楼
大家帮忙解释一下,谢谢了!!!
回复
3楼
可以做
回复
4楼
感觉施工的时候不是很好施工吧,截面不是很规则吧。
回复
5楼
那排烟口可以做在变径处吗?我们这以前一个人做的设计是这样的,现在施工方说没有这么做过的,要求排烟口做在变径之前。想问一下各位,这样有没有什么区别,包括阻力计算和施工时的难易。
回复
6楼
没见过这么做的,流体力学没学好,不会分析
回复
7楼
有的,《空气调节设计手册》有,实际施工现场制作也很多。这样的三通或四通一般是静压复得和分流的过程集中在一个管件里!
回复
8楼
回复
9楼
通风管道的变径主要原因是风量的增加(排风)或减少(送风),为了使通风管道内的压力或风速一样,达到均匀送风目的,所以要进行管道变径。变径处要设分支管水平向接为好,这就是通常所指的通风管件三通或四通。如果垂直向接分支管(风口等),就不好处理了。因此,变径处最好不要设分支管,通风管道的变径应设在排风系统风量的增加处以前,送风系统的风量减少处之后设置为好!
回复
10楼
有见过
回复