请教:6mX6m,180厚板配筋
lnna
lnna Lv.2
2005年12月06日 10:48:23
只看楼主

如题:请教各位,6mX6m,180厚的板配圆10间距100的钢筋可以么??

如题:
请教各位,6mX6m,180厚的板配圆10间距100的钢筋可以么??
免费打赏
chen-hj
2005年12月06日 11:17:55
2楼
如果单纯的从承载力来说,应该没问题,但是最重要的还是考虑挠度和裂缝问题,其实主要还是考虑这方面的配筋。如果考虑这方面可能不可以。现在一般有选用二极钢筋,提倡用三级钢筋。
回复
lawrence-qian
2005年12月06日 11:36:55
3楼


可不可以要算了才知道,就一块板手算也很方面。这么大的板不是拍拍脑袋就算出来的。
配筋的大小还取决于荷载。
回复
lnna
2005年12月06日 14:24:13
4楼

挠度,裂缝什么的都过去了
谢谢各位了
回复
lnna
2005年12月06日 15:09:30
5楼
刚才又用Morgain算了一下
该板180厚,6mX6m,两临边简支,两临边固结
计算结果如下:
1.2 弯矩计算结果 
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx 
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{11.06, 11.2} = 11.20kN·m 
Mxk = 8.87kN·m Mxq = 7.62kN·m 
Asx = 367mm as = 32mm ρ = 0.25% ρmin = 0.31% 
Asx* = 553mm φ10@140 (As = 561) 
1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My 
My = Max{My(L), My(D)} = Max{11.33, 11.48} = 11.48kN·m 
Myk = 9.09kN·m Myq = 7.81kN·m 
Asy = 347mm as = 20mm ρ = 0.22% ρmin = 0.31% 
Asy* = 553mm φ10@140 (As = 561) 
1.2.3 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx’ 
Mx’ = Max{Mx’(L), Mx’(D)} = Max{-25.83, -26.16} = -26.16kN·m 
Mx’k = -20.72kN·m Mx’q = -17.79kN·m 
Asx’ = 570mm as’ = 21mm ρ = 0.36% (Ⅱ)Φ12@175 (As = 646) 
1.2.4 沿 Ly 方向的支座弯矩 My’ 
My’ = Max{My’(L), My’(D)} = Max{-25.83, -26.16} = -26.16kN·m 
My’k = -20.72kN·m My’q = -17.79kN·m 
Asy’ = 570mm as’ = 21mm ρ = 0.36% (Ⅱ)Φ12@175 (As = 646) 
 
1.3 跨中挠度验算 挠度 f = 8.8mm f / Lx = 1/685 
 
回复
lnna
2005年12月06日 15:11:54
6楼
再补充说明一下
该板的活荷载是:2
恒荷载:6.5
回复
lnna
2005年12月06日 15:16:27
7楼
我的同事说:“
她们以前做180厚的板的时候,一般都是取14的钢筋,说得我心里很没底
害怕阿
回复
tonylee-no.1
2005年12月07日 09:39:34
8楼
你这块板要是民建房屋就不大好了,配的这么密抗裂和挠度应该是无问题的,当然也满足最小配筋率了,但是太浪费钢筋,且施工不变振捣费劲,我觉得不好!这么厚的板子配成这样确实不合理,为什么非要用1级筋???你还是好好想想吧。要是市政工程类的结构板也不至于如此啊。
回复
lnna
2005年12月07日 13:30:08
9楼

但是我听前辈们说
板的配筋不是小而密么??我是新手,刚做东西,不知道轻重,见笑了
回复
lnna
2005年12月07日 13:31:44
10楼
再说一下
这块板是一个工业厂房的辅楼
三层的框架
回复
kiamartin
2005年12月07日 13:49:24
11楼
钢筋太密了,做成φ12@150 不好点吗?
回复

相关推荐