请教下PKPM柱全截面的配筋面积的问题!!
lonelyparty
2010年08月19日 17:00:01
来自于PKPM
只看楼主

根据SatWE(S-3)第83页的解释:柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)-4*Asc,由于实际配筋中角筋面积都相对大于计算结果,当两边实配面积相差不是太大的时候,全截面配筋面积就不够了,PKPM自动生成的配筋图本身就存在这个问题。我想请教下,这个控制说明的意义是什么,必须满足这个要求么?

根据SatWE(S-3)第83页的解释:柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)-4*Asc,由于实际配筋中角筋面积都相对大于计算结果,当两边实配面积相差不是太大的时候,全截面配筋面积就不够了,PKPM自动生成的配筋图本身就存在这个问题。我想请教下,这个控制说明的意义是什么,必须满足这个要求么?
免费打赏
教父
2010年08月21日 00:03:46
2楼
控制最小配筋率就ok啊,不知道你在想什么
回复
lonelyparty
2010年08月23日 09:58:25
3楼
BZ,我也想这样啊!有人提出这个总配筋率的控制要求,我想问问啊。这个是按计算配筋要求提出的。
回复
whzhxy
2010年08月23日 23:13:28
4楼
2楼的说的是,。控制最小配筋率。