根据SatWE(S-3)第83页的解释:柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)-4*Asc,由于实际配筋中角筋面积都相对大于计算结果,当两边实配面积相差不是太大的时候,全截面配筋面积就不够了,PKPM自动生成的配筋图本身就存在这个问题。我想请教下,这个控制说明的意义是什么,必须满足这个要求么?
根据SatWE(S-3)第83页的解释:柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy)-4*Asc,由于实际配筋中角筋面积都相对大于计算结果,当两边实配面积相差不是太大的时候,全截面配筋面积就不够了,PKPM自动生成的配筋图本身就存在这个问题。我想请教下,这个控制说明的意义是什么,必须满足这个要求么?