大哥大姐们深圳中电pmc-510表请火速支援!
sun_feng_168
2005年12月06日 08:40:01
只看楼主

有哪位大哥、大姐用过深圳市中电电力的pmc-510电参量表啊?我的上位机intouch8.0采用串口用modbus serial i/oserver读510的电量,只有三相电流三相电压显示是正确值,有功、无功、功率因数都不正确!!! 有哪位大侠遇到类似情况快来帮小弟一把!!!???

有哪位大哥、大姐用过深圳市中电电力的pmc-510电参量表啊?
我的上位机intouch8.0采用串口用modbus serial i/oserver读510的
电量,只有三相电流三相电压显示是正确值,有功、无功、功率因数都
不正确!!!
有哪位大侠遇到类似情况快来帮小弟一把!!!???
sun_feng_168
2005年12月06日 13:08:39
2楼
肯定有用国的
回复
sun_feng_168
2005年12月08日 10:54:20
3楼
真是气人啊,原来是加减一的问题
回复
zhm2002428
2006年08月25日 14:56:53
4楼
找厂家不久解决了吗?
回复
hblsb2668
2008年08月14日 10:33:51
5楼
正想找厂家电话,有知道的请告知。谢了!
回复
bingzixin
2009年01月09日 00:22:53
6楼
请问你是哪个省份的
总公司电话是 0755-83423089
回复
bingzixin
2009年01月09日 00:24:25
7楼
你的点表是否正确?
直接读功率因数的数值要除以100的系数的
回复