扬程是根据哪个水位确定,最低水位,常水位,还是什么的? 流量是在最低水位时,还是在常水位时保证设计流量??谢谢,急!
扬程是根据哪个水位确定,最低水位,常水位,还是什么的?
流量是在最低水位时,还是在常水位时保证设计流量??谢谢,急!
2楼
扬程要以最低水位来计算的。流量要随时保证设计流量。
回复
3楼
谢谢二楼的前辈!从供水安全的角度,我也是觉得该这样选,但是运行中很多时候都会因扬程变小,使的流量偏大,造成浪费!不知按一定的供水保证率来选是否妥当??
回复
4楼
我也不是很清楚,上次我按最低水位&最高水位确定水泵扬程,结果有位专家说我这样会造成浪费,希望大家可以讨论一下。
回复
5楼
扬程是根据最低水位(一般保证率97%)确定,流量随时满足要求.
回复