主变容量5000KVA,35KV/0.4KV,低压出现怎么接?可不可以不要主开关直接接到低压配电柜的母线上?那如果是2台主变,低压侧的母线分段开关又怎么处理?请做过类似的情况的朋友指点一下!!

主变容量5000KVA,35KV/0.4KV,低压出现怎么接?

可不可以不要主开关直接接到低压配电柜的母线上?

那如果是2台主变,低压侧的母线分段开关又怎么处理?

请做过类似的情况的朋友指点一下!!
免费打赏
jinze_tg
2010年08月19日 15:28:31
2楼
低压出线用封闭母线连接,应先接开关再上母线
回复
hero_2008
2010年08月19日 16:00:14
3楼
变压器输出不接主开关,那母线怎么检修?母线出了故障怎么办?
回复
lingxuct
2010年08月19日 17:39:34
4楼
我不相信会用5MVA的变压器!

如果真有35/0.4KV的5000KVA变压器,其阻抗电压(假设)为8%(考虑大一点),其低压侧额定电流有7217A,低压侧最大短路电流达90.214KA!(就是用?500的并列时也有同样大的短路电流),请问楼主选用什么型号的低压断路器?极限分断能力为多少?!
回复
honggm1019
2010年08月19日 18:39:37
5楼
变压器输出不接主开关,直接接母线,从木线以下分段接低压短路器,以便检修.并联也可以如此.
回复
yfan00
2010年08月20日 08:39:58
6楼
那么如果变电站的综合负荷为4000,要配2台主变,那主变容量多少合适呢?