关于高阻接地问题
lizhenbao_jinan
2005年12月05日 16:34:15
来自于电站工程
只看楼主

高阻接地的系统设计应符合Ro≤Xco的准则.这个公式怎么理解呢?请大家解释一下.

高阻接地的系统设计应符合Ro≤Xco的准则.
这个公式怎么理解呢?请大家解释一下.
免费打赏
qiangsj129
2008年09月10日 22:49:48
2楼
高电阻接地是这样定义的:电力系统中性点通过一电阻接地,其单相接地故障时的电阻电流被限制到等于或略大于系统总电容电流,即IRN≥3IC0,如图1所示。图中RN≤XC0/3,RN为接地电阻,XC0为系统每相对地容抗,3IC0为总电容电流,IRN为流过电阻器的电流。