急!请教各位大侠:地板采暖的管间距如何确定?
zhpzjj
zhpzjj Lv.2
2005年12月05日 13:06:22
来自于采暖供热
只看楼主

好象技术规程和技术措施都没有明确的计算管间距的方法,按技术规程附录中的“单位面积散热量”表格选的话,又好象间距太大了,不知各位大侠有何高招?

好象技术规程和技术措施都没有明确的计算管间距的方法,按技术规程附录中的“单位面积散热量”表格选的话,又好象间距太大了,不知各位大侠有何高招?
免费打赏
lpfei108
2005年12月05日 14:10:14
2楼
间距太大不是很明白什么意思,盘管的间距按照附表选取,南向和北向间距我选取是不一样,靠外窗处可以盘的密一点。
回复
zhengxufeng
2005年12月05日 18:27:10
3楼
应该先计算负荷,然后根据负荷来确定地板采暖的管间距。我用浩辰就直接出来了
回复
scy365
2005年12月05日 21:03:34
4楼
间距太大是不是你的计算负荷太大了!
盘管的间距是跟据负荷和“单位面积散热量”表格选取的,适当调整啊.
回复
zhpzjj
2005年12月06日 13:09:46
5楼
多谢各位前辈指点!!
回复
yezichen214
2005年12月06日 17:24:10
6楼



能具体讲讲负荷的计算方法吗?
回复
lpfei108
2005年12月07日 09:07:18
7楼
规范规定:计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2摄氏度,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。
回复
njzxh
2005年12月08日 09:09:04
8楼
嘿嘿,楼上的诸位讨论的怕是水暖吧,电地暖也是地暖,虽然用得不多,但其也有管间距的要求,一块讨论下嘛。
回复
wangxueyi
2007年12月03日 11:28:13
9楼
我也不是很请楚,糊里糊设计
回复
wangxueyi
2007年12月03日 11:36:33
10楼
用负荷计算出的间距较大,通常大于300mm, 用在工程中甲方也不同意,只能凭经验把艰巨定与200-300之间,有时造成能源浪费也难免.因为各地暖的供水温度是不确定的.有的小区的热水不经过换热,直接进入地暖.造成过热,