10KV系统图纸中,有的带提升柜,有的又不用(应该是和母联柜合并吧),不用的话有没有坏处,这时母联柜是否要加宽?这母排又是怎样从下面跑回上面的?
10KV系统图纸中,有的带提升柜,有的又不用(应该是和母联柜合并吧),
不用的话有没有坏处,这时母联柜是否要加宽?
这母排又是怎样从下面跑回上面的?
免费打赏
gdjywxp
2005年12月05日 13:12:34
2楼
提升柜就是起到母排提升的作用。如果想不用的话也可以和母联合并,柜子可以不用加宽,在后柜中弯板安装三个穿墙套管,母排从CT出线侧通过穿墙套管回顶,CT安装位置放在后柜与前柜之间的隔板上(竖装)。
回复
supergzj
2005年12月05日 13:37:26
3楼
按楼上的意思是把CT往前柜挤一挤就可以省一面柜了,好像也没什么坏处。
回复
gdjywxp
2005年12月05日 13:47:22
4楼
与平常的柜子安装位置有些不同。一般是吊装在后柜中弯板现要改成竖装在后柜与前柜之间的隔板上。一句话一面柜子可以做得下,可省下一面柜(我已做过几个这样的工程)。