断电已经有好几天了不知道是那里出了什么问题 前几天家里的电突然断了,但隔了很长时间又来了 而这几次回家开灯都是要等上一两分钟才能亮, 现在是彻底不亮了 用电笔测试,进到户内一段线没问题(房子比较老95年的,没设户内配电箱) 但在房间内把所有插座, 开关都测试了下 相线 零线都有电流。 是什么原因呢?
断电已经有好几天了
不知道是那里出了什么问题
前几天家里的电突然断了,但隔了很长时间又来了
而这几次回家开灯都是要等上一两分钟才能亮,
现在是彻底不亮了
用电笔测试,进到户内一段线没问题(房子比较老95年的,没设户内配电箱)
但在房间内把所有插座, 开关都测试了下
相线 零线都有电流。
是什么原因呢?
12楼
呵呵,同意!
回复
13楼
都有电流说明中性线断线,时有时无说明接触不好,应该检查进线或中间接头出的连接问题,十有八九都出在这儿
检查中性线 断路处在中性线有电和无电的中间
回复
14楼
还是查查零线吧
回复
15楼
时亮时暗,应该是接触不良。如果用电笔测到火线、零线都有亮,应该是零线断线。不能将零线和地线接在一起,这样做如果地线接地电阻比较大,就会使家电外壳带电,很危险。最好装一个漏电断路器。
回复
16楼
5楼的说法很危险,千万不要那样做,是严禁的
回复
17楼
建议请有经验的电工详细检查,若该房电气设施安装质量欠佳,使用数年年后、或因增添了用电器后,故障突显。常见故障有:导线接驳采用缠绕接法接驳处,因氧化或因流过电流较大加剧氧化、接口处电阻变大引至导电不良,最终断路。我曾见有些劣质导线制造工艺差,安装时剶去塑料层即见导体呈暗红色,表面已经严重氧化,若安裝工不加以清除即驳接,后果如上述。遇到此类问题、唯一彻底觧決办法是将接口重新处理。否则你处理某奌,其它接奌仍存隐患。不知那天突然断电。除了接点,其它如设备、如开关等都会出故障,细心检查定能排除。
回复
18楼
楼主哥们,您是搞电的吗,您说的快逗死大伙了怎么火线和零线都有电流,您用什么表测的啊?
1、断电已经有好几天了 不知道是那里出了什么问题 。
问:为什么没找专业维修人员修理啊?难道您也是搞电气的,想自己处理怎么的?可看你又不太像搞电气的呀!!!
2、前几天家里的电突然断了,但隔了很长时间又来了
问:你家里的电断了多长时间啊?隔了多长时间来得啊?灯发出的光是否忽明忽暗啊?注意吗?
3、而这几次回家开灯都是要等上一两分钟才能亮,
问:您家里是什么灯啊?白炽灯or荧光灯?以前是否是这样情况啊?灯发出的光正常吗?
4、用电笔测试,进到户内一段线没问题(房子比较老95年的,没设户内配电箱)
问:进到户内的哪段线没问题?是否你用电笔量了一下火线有电而零线没电吗?量火线时氖泡发光稳定吗?
5、但在房间内把所有插座、开关都测试了下相线 零线都有电流。
问:你用什么仪器测的火线和零线都有 电流 啊????是否是你的笔误或口误啊?将都有电压写成了都有电流啊?
请你看一下认真回答,我好帮你分析!!!
回复
19楼
呵呵!基本同意楼上的说法!
回复
20楼
记得老周有句话:凡是出现怪问题都是N线出了故障!呵呵
楼主的也是N线问题.
回复