08PKPM中计算一个三级抗震等级的框架结构为什么轴压比小于0.9但大于0.8时却红色显示
qings
qings Lv.2
2010年08月18日 22:17:55
来自于PKPM
只看楼主

08PKPM中计算一个三级抗震等级的框架结构为什么轴压比小于0.9但大于0.8时却红色显示,请高手指教。确定satwe中框架抗震等级输的是三级。

08PKPM中计算一个三级抗震等级的框架结构为什么轴压比小于0.9但大于0.8时却红色显示,请高手指教。确定satwe中框架抗震等级输的是三级。
免费打赏
cm1139
2010年08月19日 00:04:03
2楼
你做成了短柱.把柱截面减小试试.
回复
c9d8y
2010年08月19日 00:33:40
3楼
仔细阅读轴压比限值表格下面的附注内容。是对轴压比限值的放大或减小。
回复
duange
2010年08月19日 09:57:17
4楼
判定成短柱了,看一下底层层高
回复
junyao365
2010年12月14日 22:39:05
5楼
程序果然认为是短柱了 加大底层柱长度就可以了
回复
phoenix_sonic
2014年06月20日 17:37:12
6楼
剪跨比小于2了,程序按着规范做了降低。。。
回复

相关推荐

APP内打开