2楼
双位置继电器就用过但双双位置继电器倒是第一次听过!!!!!!!
双位置继电器http://www.arc.com.cn/Download/JK-2/JK-2-other/DLS-20.pdf
回复
3楼
请问能发来一张图片吗?这种继电器的辅助触点最多能有几对啊!
我看那个接线图好象有三个线圈?
我想用合闸线圈、分闸线圈都为DC 110V的,应该是什么型号?多谢!!!!!
回复
4楼
注:7、8端子接合闸线圈,17、18或19、20端子接跳闸线圈,电压在型号后面备注。
回复
5楼
“动作电压应在额定电压50%-70%范围内调整”是什么意思?线圈额定电压的70%-110%时继电器不动作吗?
回复
6楼
电压绕组的动作值不大于额定电压值的70%;
电流绕组的动作值不大于额定电流值的90%。
回复
7楼
双位置继电器双位置继电器
回复
8楼
双位置继电器:) :)
回复
9楼
双位置继电器:handshake
回复